ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

  • 13 декабря 2006 г. в 18:44
  • 2876475
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании

1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:

Шины:

  • медные – 300
  • алюминиевые – 200
  • стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами – 400
  • стальные с непосредственным присоединением к аппаратам – 300

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:

  • до 10 – 200
  • 20-220 – 125

Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией:

  • поливинилхлоридной и резиновой – 150
  • полиэтиленовой – 120

Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм²:

  • менее 20 – 250
  • 20 и более – 200

Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм²:

  • менее 10 – 200
  • 10 и более – 160
  • Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200

1.4.17. Проверка кабелей на нагрев токами КЗ в тех случаях, когда это требуется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна производиться для:

1) одиночных кабелей одной строительной длины, исходя из КЗ в начале кабеля;

2) одиночных кабелей со ступенчатыми сечениями по длине, исходя из КЗ в начале каждого участка нового сечения;

3) пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из КЗ непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ).

1.4.18. При проверке на термическую стойкость аппаратов и проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения суммарной продолжительности прохождения тока КЗ по таким линиям.

Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.