ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

  • 13 декабря 2006 г. в 18:44
  • 3182337
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.6. Измерения электрических величин

Регистрация электрических величин в аварийных режимах

1.6.20. Для автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы должны предусматриваться автоматические осциллографы.

Расстановку автоматических осциллографов на объектах, а также выбор регистрируемых ими электрических параметров, как правило, следует производить в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.6.2 и 1.6.3.

По согласованию с энергосистемами (районными энергетическими управлениями) могут предусматриваться регистрирующие приборы с ускоренной записью при аварии (для регистрации электрических параметров, не контролируемых с помощью автоматических осциллографов).

Таблица 1.6.2. Рекомендации по расстановке автоматических аварийных осциллографов на объектах энергосистем.

Напряжение распределительного устройства кВ

Схема распределительного устройства

Количество линий, подключенных к секции (системе шин) распределительного устройства

Количество устанавливаемых осциллографов

750

Любая

Любое

Один для каждой линии (предпочтительно с записью предаварийного режима)

500

– " –

Одна или две

Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)

500

– " –

Три или более

Один для каждой линии (предпочтительно хотя бы на одной из линий с записью предаварийного режима)

330

– " –

Одна

Не устанавливается

330

– " –

Две или более

Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)

220

С секциями или системами шин

Одна или две на каждую секцию или рабочую систему шин

Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)

220

Тоже

Три или четыре на каждую секцию или рабочую систему шин

Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)

220

– " –

Пять или более на каждую секцию или рабочую систему шин

Один-два для каждой секции или рабочей системы шин с одним пусковым устройством (без записи предаварийного режима)

220

Полуторная или многоугольник

Три или более

Один для трех-четырех линий или для каждой системы шин (без записи предаварийного режима)

220

Без выключателей 220 кВ или с одним выключателем

Одна или две

Не устанавливается

220

Треугольник, четырехугольник, мостик

То же

Допускается установка одного автоматического осциллографа, если на противоположных концах линий 220 кВ нет автоматических осциллографов

110

С секциями или системами шин

Одна - три на каждую секцию или систему шин

Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)

110

С секциями или системами шин

Четыре - шесть на каждую секцию или рабочую систему шин

Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)

110

С секциями или системами шин

Семь или более на каждую секцию или рабочую систему шин

Один для каждой секции или рабочей системы шин. Допускается установка двух автоматических осциллографов для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)

110

Без выключателей на стороне 110 кВ, мостик, треугольник, четырехугольник

Одна или две

Не устанавливается

Таблица 1.6.3. Рекомендации по выбору электрических параметров, регистрируемых автоматическими аварийными осциллографами.

Напряжение распределительного устройства, кВ

Параметры, рекомендуемые для регистрации автоматическими осциллографами

750, 500, 330

Фазные напряжения трех фаз линий. Напряжение и ток нулевой последовательности линий. Токи двух или трех фаз линий. Ток усилителя мощности, ток приема высокочастотного приемопередатчика и положение контактов выходного промежуточного реле высокочастотной защиты.

220, 110

Фазные напряжения и напряжение нулевой последовательности секции или рабочей системы шин. Токи нулевой последовательности линий, присоединенных к секции или рабочей системе шин. Фазные токи (двух или трех фаз) наиболее ответственных линий. Токи приема высокочастотных приемопередатчиков дифференциально-фазных защит межсистемных линий электропередачи.

1.6.21. На электрических станциях, принадлежащих потребителю и имеющих связь с энергосистемой (блок-станциях), автоматические аварийные осциллографы должны предусматриваться для каждой системы шин 110 кВ и выше, через которые осуществляется связь с энергосистемой по линиям электропередачи. Эти осциллографы, как правило, должны регистрировать напряжения (фазные и нулевой последовательности) соответствующей системы шин, токи (фазные и нулевой последовательности) линий электропередачи, связывающих блок-станцию с системой.

1.6.22. Для регистрации действия устройств противоаварийной системной автоматики рекомендуется устанавливать дополнительные осциллографы. Расстановка дополнительных осциллографов и выбор регистрируемых ими параметров должны предусматриваться в проектах противоаварийной системной автоматики.

1.6.23. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.