ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

  • 13 декабря 2006 г. в 18:44
  • 2873633
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

Статические преобразователи для промышленных целей

1.8.26. Комплектные статические преобразователи испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом:

  • ионные нереверсивные — по п. 1-8, 10, 11;
  • ионные реверсивные — по п. 1-11;
  • полупроводниковые управляемые нереверсивные — по п. 1-4, 6-8, 10, 11;
  • полупроводниковые управляемые реверсивные — по п. 1-4, 6-11;
  • полупроводниковые неуправляемые — по п. 1-4, 7, 10, 11.

Настоящий параграф не распространяется на тиристорные возбудители синхронных генераторов и компенсаторов.

1. Измерение сопротивления изоляции элементов и цепей преобразователя. Следует производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляция узлов и цепей ионного преобразователя и преобразовательного трансформатора должна выдержать в течение 1 мин испытательное напряжение промышленной частоты. Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.27, где Ud — напряжение холостого хода преобразовательного агрегата.

Таблица 1.8.27. Испытательное напряжение промышленной частоты для элементов и цепей статических преобразователей.

Испытуемые узлы и цепи преобразователя

Узлы, по отношению к которым испытывают изоляцию

Испытательное напряжение, В, для схем

нулевых

мостовых

Преобразователи

Цепи, связанные с анодами

Заземленные детали

2,25Ud+3750

1,025Ud+3750

Катоды и корпуса вентилей и цепи, связанные с катодами, расположенными в шкафах

То же

1,5UdU+750

1,025Ud+3750

Рамы

То же

1,5Ud+750

Вторичные обмотки вспомогательных трансформаторов и цепи, связанные с ними

Первичные обмотки вспомогательных трансформаторов и цепи, связанные с ними, а также заземленные детали

1,5Ud+750

1,025Ud+3750

(но не менее 2250 В)

Преобразовательные трансформаторы

Вентильные обмотки и их выводы

Корпус и другие обмотки

2,25Ud+3750

1,025Ud+3750

Уравнительные реакторы (обмотки и выводы) и вторичные обмотки утроителей частоты

Корпус

2,25Ud+3750

Ветви уравнительного реактора

Один по отношению к другому

1,025Ud+750

Анодные делители (обмотки и выводы)

Корпус или заземленные детали

2,25Ud+3750

1,025Ud+3750

Испытательные напряжения между катодом и корпусом вентиля относятся к преобразователям с изолированным катодом.

Для встречно-параллельных схем преобразователей для электропривода и преобразователей с последовательным соединением вентилей в каждой фазе катоды и корпуса вентилей, а также цепи, связанные с катодами, должны испытываться напряжением 2,25Ud+3500;

б) изоляция узлов и цепей полупроводникового преобразователя (силовые цепи — корпус и силовые цепи — цепи собственных нужд) должна выдержать в течение 1 мин испытательное напряжение промышленной частоты, равное 1,8 кВ или указанное заводом-изготовителем.

Силовые цепи переменного и выпрямленного напряжения на время испытания должны быть электрически соединены между собой.

3. Проверка всех видов защит преобразователя. Пределы срабатывания защит должны соответствовать расчетным проектным данным.

4. Испытание преобразовательного трансформатора и реакторов. Производится в соответствии с 1.8.16.

5. Проверка зажигания. Зажигание должно происходить четко, без длительной пульсации системы зажигания.

6. Проверка фазировки. Фаза импульсов управления должна соответствовать фазе анодного напряжения в диапазоне регулирования.

7. Проверка системы охлаждения. Разность температур воды на входе и выходе системы охлаждения ртутного преобразователя должна соответствовать данным завода-изготовителя.

Скорость охлаждающего воздуха полупроводникового преобразователя с принудительным воздушным охлаждением должна соответствовать данным завода-изготовителя.

8. Проверка диапазона регулирования выпрямленного напряжения. Диапазон регулирования должен соответствовать данным завода-изготовителя, изменение значения выпрямленного напряжения должно происходить плавно. Снятие регулировочной характеристики производится при работе преобразователя на нагрузку не менее 0,1 номинальной. Характеристики нагрузки, применяемой при испытаниях, должны соответствовать характеристикам нагрузки, для которой предусмотрен преобразователь.

9. Измерение статического уравнительного тока. Измерение следует производить во всем диапазоне регулирования. Уравнительный ток не должен превосходить предусмотренного проектом.

10. Проверка работы преобразователя под нагрузкой (для регулируемых преобразователей во всем диапазоне регулирования). При этом производится проверка равномерности распределения токов по фазам и вентилям. Неравномерность не должна приводить к перегрузкам какой-либо фазы или вентиля преобразователя.

11. Проверка параллельной работы преобразователей. Должно иметь место устойчивое распределение нагрузки в соответствии с параметрами параллельно работающих выпрямительных агрегатов.