Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

Вентильные разрядники

1.8.28. Вентильные разрядники после установки на месте монтажа испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления элемента разрядника. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции элемента не нормируется. Для оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравниваются с сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-изготовителя.

2. Измерение тока проводимости (тока утечки). Допустимые токи проводимости (токи утечки) отдельных элементов вентильных разрядников приведены в табл. 1.8.32.

Таблица 1.8.32. Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников.

Тип разрядника или его элементов

Выпрямленное напряжение, приложенное к элементу разрядника, кВ

Ток проводимости элемента разрядника, мкА

Верхний предел тока утечки, мкА

РВВМ-3

РВВМ-6

РВВМ-10

400-620

РВС-15

РВС-20

РВС-33, РВС-35

400-620

РВО-35

42

70-130

РВМ-3

4

380-450

РВМ-6

6

120-220

РВМ-10

10

200-280

РВМ-15

18

500-700

РВМ-20

24

500-700

РВП-3

4

10

РВП-6

6

10

РВП-10

10

10

Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-330, РВМГ-500

30

900-1300

Основной элемент разрядника серии РВМК

18

900-1300

Искровой элемент разрядника серии РВМК

28

900-1300

Основной элемент разрядников ВМК-330П, РВМК-500П

24

900-1300

Таблица 1.8.33. Пробивное напряжение искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте.

Тип элемента

Пробивное напряжение, кВ

Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150, РВМГ-220

59-73

Элемент разрядников РВМГ-330, РВМГ-500

60-75

Основной элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500

40-53

Искровой элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500, РВМК-550П

70-85

Основной элемент разрядников РВМК-500П

43-54

3. Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте. Пробивное напряжение искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте должно быть в пределах значений, указанных в табл. 1.8.33.

Измерение пробивных напряжений промышленной частоты разрядников с шунтирующими резисторами допускается производить на испытательной установке, позволяющей ограничивать ток через разрядник до 0,1 А и время приложения напряжения до 0,5 с.