ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

  • 13 декабря 2006 г. в 18:44
  • 2878824
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

Трансформаторное масло

1.8.33. Трансформаторное масло на месте монтажа оборудования испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Анализ масла перед заливкой в оборудование. Каждая партия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям, приведенным в табл. 1.8.38, кроме п. 3. Значения показателей, полученные при испытаниях, должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38.

Таблица 1.8.38. Предельные допустимые значения показателей качества трансформаторного масла.

Показатель качества масла

Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование

Масло непосредственно после заливки в оборудование

по ГОСТ 982-80* марки ТКπ

по ГОСТ 10121-76*

по ТУ 38-1-182-68

по ТУ 38-1-239-69

по ГОСТ 982-80* марки ТКπ

по ГОСТ 10121-76*

по ТУ 38-1-182-68

по ТУ 38-1-239-69

1. Электрическая прочность масла, кВ, определяемая в стандартном сосуде, для трансформаторов и изоляторов напряжением:

– до 15 кВ

30

30

30

25

25

25

– выше 15 до 35 кВ

35

35

35

30

30

30

– от 60 до 220 кВ

45

45

45

40

40

40

– от 330 до 500 кВ

55

55

55

50

50

50

50

2. Содержание механических примесей

Отсутствие (визуально)

3. Содержание взвешенного угля в трансформаторах и выключателях

Отсутствие

4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

0,02

0,02

0,03

0,01

0,02

0,02

0,03

0,01

5. Реакция водной вытяжки

Нейтральная

6. Температура вспышки, °C, не ниже

135

150

135

135

135

150

135

135

7. Кинематическая вязкость, 1·10-6 м2/с, не более:

– при 20 °C

28

30

– при 50 °C

9,0

9,0

9,0

9,0

8. Температура застывания, °C не выше1

-45

-45

-45

-53

9. Натровая проба, баллы, не более

1

1

1

1

10. Прозрачность при +5 °C

Прозрачно

11. Общая стабильность против окисления (по ГОСТ 981-75*):

– количество осадка после окисления, %, не более

0,01

Отсутствие

0,03

Отсутствие

– кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более

0,1

0,1

0,03

0,03

12. Тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более2:

– при 20 °C

0,2

0,2

0,05

0,4

0,4

0,1

– при 70 °C

1,5

2,0

0,7

0,3

2,0

2,5

1,0

0,5

– при 90 °C

1,5

0,5

2,0

0,7

1 Проверка не обязательна для трансформаторов, установленных в районах с умеренным климатом.

2 Нормы тангенса угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах см. в табл. 1.8.36.

Масла, изготовленные по техническим условиям, не указанным в табл. 1.8.38, должны подвергаться испытаниям по тем же показателям, но нормы испытаний следует принимать в соответствии с техническими условиями на эти масла.

2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, предусмотренном в п. 1-6 табл. 1.8.38, а для оборудования 110 кВ и выше, кроме того, по п. 12, табл. 1.8.38.

3. Испытание масла из аппаратов на стабильность при его смешивании. При заливке в аппараты свежих кондиционных масел разных марок смесь проверяется на стабильность в пропорциях смешения, при этом стабильность смеси должна быть не хуже стабильности одного из смешиваемых масел, обладающего наименьшей стабильностью. Проверка стабильности смеси масел производится только в случае смешения ингибированного и неингибированного масел.