Раздел 1. Общие правила

Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

Воздушные выключатели

1.8.19. Воздушные выключатели всех классов напряжения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Таблица 1.8.16. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей.

Испытуемый объект

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ

До 15

20-35

110 и выше

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора

1000

5000

5000

Тяга, изготовленная из органических материалов

3000

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.

В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных колец на внешней поверхности.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.16.

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Производится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ. Опорную цельнофарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.17. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Изоляция выключателей, состоящая из многоэлементных изоляторов, испытывается в соответствии с 1.8.32;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению подлежит сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отделителя, ножа и т. п. в отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления контактов воздушных выключателей приведены в табл. 1.8.17.

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Устанавливается для каждого типа выключателей согласно табл. 1.8.18 или данным завода-изготовителя.

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Для них нормы устанавливаются по данным завода-изготовителя.

Таблица 1.8.17. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов воздушных выключателей на номинальный ток 2 кА.

Сопротивление контактов, мкОм

тип выключателя

номинальное напряжение, кВ

всего контура полюса

гасительной камеры

одного элемента гасительной камеры

ножа (отделителя)

одного элемента отделителя

ВВН-110-6

110

120

40

20

40

20

ВВН-154-8

150

160

60

20

60

20

ВВН-220-10

220

200

80

20

80

20

ВВ-500-2000/25

500

500*

18

18

ВВН-35-2

35

60

* Для выключателей с воздухонаполненным отделителем производятся измерения переходных сопротивлений контактов соединения:

  • шины, соединяющей гасительную камеру с отделителем (не должно превышать 50 мкОм);
  • шины, соединяющей две половины отделителя (не должно превышать 80 мкОм);
  • перехода с аппаратного вывода отделителя на шину, соединяющую фланцы отделителей (не должно превышать 10 мкОм).

Таблица 1.8.18. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей.

Тип выключателя

Соединение электромагнитов трех фаз

Напряжение, В

Сопротивление обмотки, Ом

ВВН-110-6,
ВВН-154-8,
ВВН-220-10,
ВВ-330Б,
ВВ-500,
ВВМ-500М

Разделительное или параллельное (электромагниты с форсировкой)

220

1-я обмотка: 10±1,5;

2-я обмотка: 45±2,0;

обе обмотки: 55±3,5

110

1-я обмотка: 24±0,05;

2-я обмотка: 11,3±0,55;

обе обмотки: 13,7±0,55

4. Проверка характеристик выключателя. Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать данным завода-изготовителя.

5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении. Напряжение срабатывания электромагнитов управления при максимальном давлении воздуха в баках 2,06 МПа (21,0 кгс/см2) должно быть не более 65% номинального.

6. Испытание выключателя многократным включением и отключением. Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.19.

Таблица 1.8.19. Количество операций при испытаниях воздушных выключателей многократными опробованиями.

Наименование операций или цикла

Давление опробования выключателя

Количество выполняемых операций и циклов

Включение и отключение

Минимальное давление срабатывания

3

Минимальное рабочее давление

3

Номинальное

3

Максимальное рабочее

2

Цикл В-О

Минимальное срабатывания

2

Минимальное рабочее *

2

Максимальное рабочее *

2

Цикл О-В (АПВ успешное)

Минимальное для АПВ

2

Номинальное *

2

Цикл О-В-О (АПВ неуспешное)

Минимальное для АПВ

2

Максимальное рабочее

2

* Должны сниматься осциллограммы работы выключателей.

7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей. Производится в соответствии с 1.8.27.

8. Проверка хода якоря электромагнита управления. Ход якоря электромагнитов с форсировкой должен быть равен 8-1 мм.