ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ

Прокладка кабельных линий в производственных помещениях

2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:

1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные – и для осмотра.

Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.

2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

С какой частотой допускается крепление кабеля в металлических лотках

1. Горизонтальная прокладка

Небронированные кабели (например, ВВГнг, NYM): Должны крепиться к лотку. Расстояние между точками крепления (скобами или бандажами) должно быть не более 1000 мм (1 метр).

Бронированные кабели (например, ВБШв): На сплошных поверхностях лотков допускается прокладывать без крепления, при условии, что они лежат ровно и не смещаются.

2. Вертикальная прокладка

Все типы кабелей (и бронированные, и небронированные): Должны быть надежно закреплены. Расстояние между точками крепления должно составлять не более 1000 мм (1 метр). Это необходимо, чтобы предотвратить сползание и деформацию кабеля под собственным весом.

Важные дополнения
На поворотах трассы: Кабели должны быть закреплены с обеих сторон от изгиба, на расстоянии не более 500 мм от него.

Производители лотков: Иногда производители кабельных лотков или систем крепления могут указывать свои рекомендации в паспортных данных, которые также следует учитывать.