Раздел 2. Канализация электроэнергии
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски
Приложение (обязательное)
Таблица П1. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–220 кВ в районах с умеренной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 и более | ||
| 35 | 2,5 | – | 0,7 | 1,0 | 1,60 | 2,3 | 2,60 | 3,30 | 3,90 |
| 3,0 | – | – | 0,7 | 1,30 | 2,15 | 2,55 | 3,20 | 3,85 | |
| 3,5 | – | – | – | 1,00 | 2,10 | 2,50 | 3,15 | 3,80 | |
| 4,0 | – | – | – | 0,70 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 3,80 | |
| 4,5 | – | – | – | – | 1,80 | 2,40 | 3,10 | 3,85 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 1,60 | 2,30 | 3,05 | 3,80 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 1,00 | 2,25 | 3,05 | 3,80 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 0,70 | 2,10 | 3,00 | 3,75 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 1,90 | 2,90 | 3,65 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 1,60 | 2,60 | 3,40 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 1,30 | 2,45 | 3,30 | |
| 110 | 3,0 | – | – | 1,15 | 1,70 | 2,40 | 2,80 | 3,50 | 4,15 |
| 3,5 | – | – | – | 1,50 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 4,10 | |
| 4,0 | – | – | – | 1,20 | 2,20 | 2,65 | 3,40 | 4,10 | |
| 4,5 | – | – | – | – | 2,00 | 2,60 | 3,35 | 4,05 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 1,80 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 1,50 | 2,45 | 3,30 | 4,10 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 1,20 | 2,30 | 3,20 | 4,00 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 2,10 | 3,05 | 3,80 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 2,00 | 2,90 | 3,70 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 1,60 | 2,75 | 3,65 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 1,20 | 2,60 | 3,50 | |
| 150 | 3,5 | – | – | 0,65 | 1,50 | 2,50 | 2,85 | 3,60 | 4,25 |
| 4,0 | – | – | – | 1,50 | 2,30 | 2,80 | 3,55 | 4,25 | |
| 4,5 | – | – | – | 0,75 | 2,20 | 2,75 | 3,50 | 4,25 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 2,00 | 2,70 | 3,50 | 4,25 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 1,60 | 2,60 | 3,45 | 4,25 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 1,50 | 2,50 | 3,40 | 4,25 | |
| 6,5 | – | – | – | – | 0,95 | 2,30 | 3,30 | 4,10 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 2,10 | 3,15 | 4,05 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 1,80 | 3,00 | 3,90 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 1,45 | 2,80 | 3,80 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | 0,80 | 2,60 | 3,65 | |
| 220 | 4,0 | – | – | – | 1,45 | 2,60 | 3,05 | 3,95 | 4,70 |
| 4,5 | – | – | – | 1,10 | 2,45 | 3,00 | 3,90 | 4,65 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 2,30 | 3,00 | 3,85 | 4,60 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 2,00 | 2,80 | 3,65 | 4,40 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 2,00 | 2,70 | 3,55 | 4,35 | |
| 6,5 | – | – | – | – | 1,75 | 2,60 | 3,55 | 4,35 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 2,35 | 3,35 | 4,25 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 2,10 | 3,25 | 4,15 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 1,80 | 3,10 | 4,00 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | 1,40 | 2,85 | 3,90 | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | 2,65 | 3,75 | |
Таблица П2. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с умеренной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 и более | ||
| 330 | 5,0 | – | 1,20 | 2,45 | 2,65 | 3,10 | 3,70 |
| 5,5 | – | – | 1,85 | 2,50 | 3,05 | 3,65 | |
| 6,0 | – | – | – | 2,50 | 2,95 | 3,60 | |
| 6,5 | – | – | – | – | 2,85 | 3,55 | |
| 7,0 | – | – | – | – | 2,70 | 3,50 | |
| 7,5 | – | – | – | – | 2,50 | 3,45 | |
| 8,0 | – | – | – | – | 2,50 | 3,40 | |
| 8,5 | – | – | – | – | 2,50 | 3,20 | |
| 9,0 | – | – | – | – | 2,25 | 3,15 | |
| 9,5 | – | – | – | – | 1,95 | 3,00 | |
| 10,0 | – | – | – | – | 1,50 | 2,90 | |
Таблица П3. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500–750 кВ в районах с умеренной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 и более | ||
| 500 | 6,0 | – | 1,60 | 2,20 | 3,10 | 4,50 |
| 6,5 | – | 1,25 | 1,90 | 2,95 | 4,40 | |
| 7,0 | – | – | 1,70 | 2,80 | 4,35 | |
| 7,5 | – | – | 1,35 | 2,70 | 4,25 | |
| 8,0 | – | – | – | 2,50 | 4,20 | |
| 8,5 | – | – | – | 2,25 | 4,10 | |
| 9,0 | – | – | – | 2,00 | 4,00 | |
| 9,5 | – | – | – | 1,50 | 3,90 | |
| 10,0 | – | – | – | – | 3,80 | |
| 10,5 | – | – | – | – | 3,60 | |
| 11,0 | – | – | – | – | 3,45 | |
| 750 | 7,0 | – | 1,30 | 2,05 | 3,00 | 4,45 |
| 7,5 | – | 0,60 | 1,80 | 2,90 | 4,40 | |
| 8,0 | – | – | 1,45 | 2,70 | 4,30 | |
| 8,5 | – | – | 0,70 | 2,55 | 4,25 | |
| 9,0 | – | – | – | 2,35 | 4,15 | |
| 9,5 | – | – | – | 2,05 | 4,05 | |
| 10,0 | – | – | – | 1,65 | 3,95 | |
| 10,5 | – | – | – | – | 3,65 | |
| 11,0 |
| – | – | – | 3,50 | |
| 11,5 | – | – | – | – | 3,30 | |
| 12,0 | – | – | – | – | 3,10 | |
| 12,5 | – | – | – | – | 2,80 | |
Таблица П4. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–220 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 и более | ||
| 35 | 2,5 | – | 0,7 | 1,20 | 1,90 | 3,10 | 4,15 | 5,20 | 6,25 |
| 3,0 | – | – | 0,75 | 1,70 | 3,00 | 4,10 | 5,15 | 6,20 | |
| 3,5 | – | – | – | 1,45 | 2,85 | 4,05 | 5,10 | 6,20 | |
| 4,0 | – | – | – | 0,90 | 2,70 | 3,95 | 5,05 | 6,15 | |
| 4,5 | – | – | – | – | 2,50 | 3,80 | 4,95 | 6,10 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 2,20 | 3,65 | 4,85 | 6,00 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 1,80 | 3,50 | 4,75 | 5,90 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 1,15 | 3,25 | 4,60 | 5,80 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 2,95 | 4,45 | 5,65 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 2,60 | 4,25 | 5,55 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 2,15 | 4,00 | 5,40 | |
| 110 | 3,0 | – | – | 1,15 | 2,0 | 3,25 | 4,35 | 5,40 | 6,45 |
| 3,5 | – | – | – | 1,72 | 3,10 | 4,25 | 5,35 | 6,40 | |
| 4,0 | – | – | – | 1,30 | 2,95 | 4,15 | 5,30 | 6,35 | |
| 4,5 | – | – | – | – | 2,75 | 4,05 | 5,20 | 6,30 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 2,50 | 3,95 | 5,10 | 6,25 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 2,15 | 3,70 | 5,00 | 6,15 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 1,60 | 3,50 | 4,85 | 6,05 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 3,25 | 4,70 | 5,90 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 2,50 | 4,25 | 5,65 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 1,90 | 4,00 | 5,45 | |
| 150 | 3,5 | – | – | 0,65 | 1,90 | 3,25 | 4,40 | 5,50 | 6,55 |
| 4,0 | – | – | – | 1,50 | 3,10 | 4,30 | 5,45 | 6,50 | |
| 4,5 | – | – | – | 0,75 | 2,90 | 4,20 | 5,35 | 6,45 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 2,85 | 4,05 | 5,25 | 6,40 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 2,30 | 3,85 | 5,15 | 6,30 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 1,85 | 3,65 | 5,00 | 6,20 | |
| 6,5 | – | – | – | – | 0,95 | 3,40 | 4,85 | 6,05 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 3,10 | 4,65 | 5,95 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 2,70 | 4,40 | 5,75 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 2,15 | 4,15 | 5,60 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | 1,15 | 3,85 | 5,40 | |
| 220 | 4,0 | – | – | – | 1,95 | 3,45 | 4,45 | 5,80 | 6,85 |
| 4,5 | – | – | – | 1,45 | 3,25 | 4,55 | 5,70 | 6,80 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 3,05 | 4,40 | 5,60 | 6,70 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 2,75 | 4,25 | 5,50 | 6,65 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 2,35 | 4,05 | 5,35 | 6,55 | |
| 6,5 | – | – | – | – | 1,75 | 3,80 | 5,20 | 6,40 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | 3,50 | 5,00 | 6,30 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | 3,15 | 4,80 | 6,15 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | 2,70 | 4,55 | 5,95 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | 2,05 | 4,25 | 5,75 | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | 3,95 | 5,55 | |
Таблица П5. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 и более | ||
| 330 | 5,0 | – | 1,20 | 2,45 | 3,80 | 5,80 | 7,55 |
| 5,5 | – | – | 1,85 | 3,55 | 5,70 | 7,45 | |
| 6,0 | – | – | – | 3,20 | 5,55 | 7,40 | |
| 6,5 | – | – | – | 2,80 | 5,40 | 7,30 | |
| 7,0 | – | – | – | 2,10 | 5,20 | 7,20 | |
| 7,5 | – | – | – | – | 4,95 | 7,05 | |
| 8,0 | – | – | – | – | 4,70 | 6,95 | |
| 8,5 | – | – | – | – | 4,35 | 6,75 | |
| 9,0 | – | – | – | – | 3,95 | 6,60 | |
| 9,5 | – | – | – | – | 3,40 | 6,35 | |
| 10,0 | – | – | – | – | 2,60 | 6,10 | |
Таблица П6. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500–750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 4 | 5 | 6 | 8 | 12 и более | ||
| 500 | 6,0 | – | 2,90 | 3,95 | 5,50 | 8,00 |
| 6,5 | – | 2,25 | 3,55 | 5,30 | 7,90 | |
| 7,0 | – | – | 3,10 | 5,05 | 7,80 | |
| 7,5 | – | – | 2,40 | 4,80 | 7,65 | |
| 8,0 | – | – | – | 4,45 | 7,55 | |
| 8,5 | – | – | – | 4,05 | 7,40 | |
| 9,0 | – | – | – | 3,55 | 7,20 | |
| 9,5 | – | – | – | 2,75 | 7,00 | |
| 10,0 | – | – | – | – | 6,80 | |
| 10,5 | – | – | – | – | 6,50 | |
| 11,0 | – | – | – | – | 6,20 | |
| 750 | 7,0 | – | 2,50 | 3,90 | 5,70 | 8,40 |
| 7,5 | – | 1,20 | 3,45 | 5,45 | 8,25 | |
| 8,0 | – | – | 2,75 | 5,15 | 8,15 | |
| 8,5 | – | – | 1,30 | 4,80 | 8,00 | |
| 9,0 | – | – | – | 4,40 | 7,80 | |
| 9,5 | – | – | – | 3,85 | 7,60 | |
| 10,0 | – | – | – | 3,10 | 7,40 | |
| 11,0 | – | – | – | – | 6,90 | |
| 11,5 | – | – | – | – | 6,55 | |
| 12,0 | – | – | – | – | 6,20 | |
| 12,5 | – | – | – | – | 5,80 | |
| 13,0 | – | – | – | – | 5,25 | |
Таблица П7. Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–750 кВ в районах с умеренной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 35 | 2,5 | – | 1,50 | 2,55 | 3,35 | 3,90 | 4,35 | 5,85 |
| 3,0 | – | 0,55 | 1,80 | 2,75 | 3,40 | 4,00 | 5,55 | |
| 3,5 | – | – | 1,00 | 2,20 | 3,00 | 3,55 | 5,10 | |
| 4,0 | – | – | 0,60 | 1,55 | 2,45 | 3,15 | 4,75 | |
| 4,5 | – | – | – | 0,70 | 1,85 | 2,70 | 4,40 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 1,15 | 2,15 | 3,90 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 0,20 | 1,55 | 3,60 | |
| 6,0 | – | – | – | – | – | 0,80 | 3,10 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | – | 2,45 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 1,70 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 0,90 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110 | 3,0 | – | 0,85 | 2,05 | 2,95 | 3,65 | 4,25 | 5,80 |
| 3,5 | – | – | 1,40 | 2,50 | 3,20 | 3,75 | 5,35 | |
| 4,0 | – | – | 0,40 | 1,75 | 2,65 | 3,35 | 5,0 | |
| 4,5 | – | – | – | 0,95 | 2,05 | 2,90 | 4,60 | |
| 5,0 | – | – | – | – | 1,35 | 2,35 | 4,15 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 0,50 | 1,75 | 3,70 | |
| 6,0 | – | – | – | – | – | 1,05 | 3,25 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,10 | 2,60 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 1,95 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 1,15 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,20 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 150 | 3,5 | – | – | 1,45 | 2,60 | 3,30 | 3,90 | 5,50 |
| 4,0 | – | – | 0,65 | 1,85 | 2,80 | 3,50 | 5,15 | |
| 4,5 | – | – | – | 1,15 | 2,25 | 3,05 | 4,80 | |
| 5,0 | – | – | – | 0,10 | 1,50 | 2,55 | 4,40 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 0,65 | 1,95 | 3,95 | |
| 6,0 | – | – | – | – | – | 1,20 | 3,45 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,25 | 2,80 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 2,15 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 1,35 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,45 | |
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 220 | 4,0 | – | – | 0,85 | 2,10 | 3,05 | 3,80 | 5,55 |
| 4,5 | – | – | – | 1,40 | 2,45 | 3,30 | 5,15 | |
| 5,0 | – | – | – | 0,50 | 1,80 | 2,75 | 4,65 | |
| 5,5 | – | – | – | – | 1,00 | 2,10 | 4,05 | |
| 6,0 | – | – | – | – | 0,40 | 1,45 | 3,55 | |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,65 | 3,05 | |
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 2,35 | |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 1,65 | |
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,75 | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 330 | 5,0 | – | 0,80 | 2,15 | 2,95 | 3,75 | 4,40 | 4,85 |
| 5,5 | – | – | 1,60 | 2,60 | 3,45 | 4,10 | 4,55 | |
| 6,0 | – | – | 1,00 | 2,15 | 3,10 | 3,80 | 4,15 | |
| 6,5 | – | – | 0,05 | 1,65 | 2,70 | 3,50 | 3,85 | |
| 7,0 | – | – | – | 1,05 | 2,25 | 3,15 | 3,45 | |
| 7,5 | – | – | – | 0,30 | 1,80 | 2,80 | 3,10 | |
| 8,0 | – | – | – | – | 1,30 | 2,45 | 2,65 | |
| 8,5 | – | – | – | – | 0,65 | 1,95 | 2,05 | |
| 9,0 | – | – | – | – | – | 1,40 | 1,55 | |
| 9,5 | – | – | – | – | – | 0,80 | 0,90 | |
| 10,0 | – | – | – | – | – | – | 0,20 | |
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 500 | 6,0 | – | 1,55 | 2,90 | 4,05 | 4,35 | 4,60 | 5,05 |
| 6,5 | – | 1,05 | 2,55 | 3,75 | 4,05 | 4,25 | 4,70 | |
| 7,0 | – | 0,40 | 2,15 | 3,45 | 3,70 | 3,90 | 4,25 | |
| 7,5 | – | – | 1,70 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,70 | |
| 8,0 | – | – | 1,20 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | |
| 8,5 | – | – | 0,50 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,80 | |
| 9,0 | – | – | – | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,20 | |
| 9,5 | – | – | – | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,60 | |
| 10,0 | – | – | – | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | |
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 750 | 7,0 | – | 0,70 | 2,20 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,20 |
| 7,5 | – | 0,35 | 1,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,80 | |
| 8,0 | – | – | 1,35 | 2,75 | 2,95 | 3,10 | 3,40 | |
| 8,5 | – | – | 0,80 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | |
| 9,0 | – | – | 0,10 | 1,95 | 2,05 | 2,20 | 2,40 | |
| 9,5 | – | – | – | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,80 | |
| 10,0 | – | – | – | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | |
| 10,5 | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | |
| 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
Таблица П8. Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.
| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
| 35 | 2,5 | – | 1,75 | 3,20 | 4,50 | 5,75 | 6,95 | 9,35 | |
| 3,0 | – | 0,70 | 2,40 | 3,80 | 5,10 | 6,40 | 8,85 | ||
| 3,5 | – | – | 1,40 | 3,00 | 4,45 | 5,75 | 8,25 | ||
| 4,0 | – | – | 0,80 | 2,10 | 3,65 | 5,05 | 7,65 | ||
| 4,5 | – | – | – | 0,95 | 2,75 | 4,30 | 7,00 | ||
| 5,0 | – | – | – | – | 1,70 | 3,40 | 6,30 | ||
| 5,5 | – | – | – | – | 0,35 | 2,40 | 5,55 | ||
| 6,0 | – | – | – | – | – | 1,20 | 4,70 | ||
| 6,5 | – | – | – | – | – | – | 3,75 | ||
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 2,70 | ||
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 1,45 | ||
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 110 | 3,0 | – | 1,00 | 2,60 | 3,95 | 5,30 | 6,55 | 8,95 | |
| 3,5 | – | – | 1,70 | 3,25 | 4,60 | 5,90 | 8,40 | ||
| 4,0 | – | – | 0,50 | 2,35 | 3,85 | 5,25 | 7,80 | ||
| 4,5 | – | – | – | 1,30 | 3,00 | 4,50 | 7,15 | ||
| 5,0 | – | – | – | – | 2,00 | 3,65 | 6,45 | ||
| 5,5 | – | – | – | – | 0,75 | 2,70 | 5,75 | ||
| 6,0 | – | – | – | – | – | 1,55 | 4,90 | ||
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,10 | 4,00 | ||
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 3,00 | ||
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 1,80 | ||
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,35 | ||
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 150 | 3,5 | – | – | 1,85 | 3,35 | 4,70 | 6,00 | 8,50 | |
| 4,0 | – | – | 0,75 | 2,50 | 4,00 | 5,35 | 7,90 | ||
| 4,5 | – | – | – | 1,50 | 3,15 | 4,60 | 7,30 | ||
| 5,0 | – | – | – | 0,15 | 2,20 | 3,80 | 6,60 | ||
| 5,5 | – | – | – | – | 1,00 | 2,85 | 5,85 | ||
| 6,0 | – | – | – | – | – | 1,75 | 5,05 | ||
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,40 | 4,15 | ||
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 3,15 | ||
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 2,00 | ||
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,65 | ||
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 220 | 4,0 | – | – | 1,15 | 2,80 | 4,25 | 5,55 | 8,10 | |
| 4,5 | – | – | – | 1,85 | 3,45 | 4,85 | 7,50 | ||
| 5,0 | – | – | – | 0,65 | 2,55 | 4,05 | 6,80 | ||
| 5,5 | – | – | – | – | 1,45 | 3,20 | 6,10 | ||
| 6,0 | – | – | – | – | 0,50 | 2,15 | 5,35 | ||
| 6,5 | – | – | – | – | – | 0,95 | 4,45 | ||
| 7,0 | – | – | – | – | – | – | 3,50 | ||
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | 2,45 | ||
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 1,15 | ||
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 9,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 330 | 5,0 | – | 1,15 | 3,55 | 5,45 | 7,25 | 8,95 | 9,85 | |
| 5,5 | – | – | 2,65 | 4,80 | 6,65 | 8,40 | 9,25 | ||
| 6,0 | – | – | 1,60 | 4,00 | 6,00 | 7,80 | 8,55 | ||
| 6,5 | – | – | 0,10 | 3,10 | 5,30 | 7,20 | 7,90 | ||
| 7,0 | – | – | – | 2,05 | 4,50 | 6,50 | 7,10 | ||
| 7,5 | – | – | – | 0,65 | 3,55 | 5,75 | 6,30 | ||
| 8,0 | – | – | – | – | 2,50 | 4,95 | 5,40 | ||
| 8,5 | – | – | – | – | 1,20 | 4,05 | 4,35 | ||
| 9,0 | – | – | – | – | – | 2,95 | 3,20 | ||
| 9,5 | – | – | – | – | – | 1,70 | 1,85 | ||
| 10,0 | – | – | – | – | – | – | 0,50 | ||
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 500 | 6,0 | – | 2,75 | 5,15 | 7,25 | 7,75 | 8,20 | 9,00 | |
| 6,5 | – | 1,90 | 4,55 | 6,75 | 7,20 | 7,60 | 8,35 | ||
| 7,0 | – | 0,70 | 3,85 | 6,20 | 6,60 | 6,95 | 7,60 | ||
| 7,5 | – | – | 3,05 | 5,60 | 5,95 | 6,25 | 6,65 | ||
| 8,0 | – | – | 2,10 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 5,95 | ||
| 8,5 | – | – | 0,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 | 5,05 | ||
| 9,0 | – | – | – | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | ||
| 9,5 | – | – | – | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,85 | ||
| 10,0 | – | – | – | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | ||
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750 | 7,0 | – | 1,35 | 4,15 | 6,45 | 6,85 | 7,25 | 7,95 | |
| 7,5 | – | 0,70 | 3,45 | 5,85 | 6,25 | 6,60 | 7,20 | ||
| 8,0 | – | – | 2,55 | 5,20 | 5,55 | 5,85 | 6,40 | ||
| 8,5 | – | – | 1,55 | 4,50 | 4,80 | 5,05 | 5,50 | ||
| 9,0 | – | – | 0,25 | 3,70 | 3,90 | 4,15 | 4,50 | ||
| 9,5 | – | – | – | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,401 | ||
| 10,0 | – | – | – | 1,70 | 1,85 | 1,95 | 2,15 | ||
| 10,5 | – | – | – | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | ||
| 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11,5 | – | – | – | – | – | – | – | ||