Инструкции и правила

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 12.2.020-76*

7.3.31. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

7.3.32. Установлены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования: «электрооборудование повышенной надежности против взрыва», «взрывобезопасное электрооборудование» и «особовзрывобезопасное электрооборудование».

Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» — взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Знак уровня — 2.

Уровень «взрывобезопасное электрооборудование» — взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знак уровня — 1.

Уровень «особовзрывобезопасное электрооборудование» — взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня — 0.

7.3.33. Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:

  • Взрывонепроницаемая оболочка — d;
  • Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом — р;
  • Искробезопасная электрическая цепь — i;
  • Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями — q;
  • Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями — o;
  • Специальный вид взрывозащиты — s;
  • Защита вида «е» — e.

Таблица 7.3.3. Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам

Категория смеси

Группа смеси

Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь

I

Т1

Метан (рудничный)*

IIA

Т1

Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол, бензотрифторид, винил хлористый, винилиден хлористый, 1,2-дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, диизопропиловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, кислота уксусная, ксилол, метан (промышленный)**, метилацетат, α — метилстирол, метил хлористый, метилизоцианат, метил-хлорформиат, метилциклопропил-кетон, метилэтилкетон, окись углерода, пропан, пиридин, растворители Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1, сольвент нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол, трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, трифторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопентадиен, этан, этил хлористый.

Т2

Алкилбензол, амилацетат, ангидрид уксусный, ацетилацетон, ацетил хлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/130, бутан, бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат, винилиден фтористый, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметилформамид, изопентан, изопрен, изопропиламин, изооктан, кислота пропионовая, метиламин, метилизобутилкетон, метилметакрилат, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, 2-метилтиофен, метилфуран, моноизобутиламин, метилхлорметилдихлорсилан, окись мезитила, пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: № 646, 647, 648, 649, РС-2, БЭФ и АЭ. Разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый. Трифторпропилметилдихлорсилан, трифторэтилен, трихлорэтилен, изобутил хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилендиамин, этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол, циклогексанол, циклогексанон.

IIА

ТЗ

Бензины: А-66, А-72, А-76, «галоша», Б-70, экстракционный по ТУ 38.101.303-72, экстракционный по МРТУ12Н-20-63. Бутилметакрилат, гексан, гептан, диизобутиламин, дипропиламин, альдегид изовалериановый, изооктилен, камфен, керосин, морфолин, нефть, эфир петролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель № 651, скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топливо Т-1 и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, циклогексиламин, этилдихлортиофосфат, этилмеркаптан.

IIА

Т4

Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3-триэтоксибутан.

Т5

Т6

IIВ

Т1

Коксовый газ, синильная кислота.

Т2

Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислота акриловая, метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан, окись пропилена, окись-2-метилбутена-2, окись этилена, растворители АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, формальдегид, фуран, фурфурол, эпихлоргидрин, этилтрихлорсилан, этилен.

IIВ

Т3

Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетрагидрофуран, тетраэтоксилан, триэтоксисилан, топливо дизельное, формальгликоль, этилдихлорсилан, этилцеллозольв.

Т4

Дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля.

Т5

Т6

IIС

Т1

Водород, водяной газ, светильный газ, водород 75% + азот 25%.

Т2

Ацетилен, метилдихлорсилан.

Т3

Трихлорсилан.

Т4

Т5

Сероуглерод.

Т6

* Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, в котором кроме метана содержание газообразных углеводородов-гомологов метана С25 — не более 0,1 объемной доли, а водорода впробах газов из шпуров сразу после бурения — не более 0,002 объемной доли общего объема горючих газов.

** В промышленном метане содержание водорода может составлять до 0,15 объемной доли.

Виды взрывозащиты, обеспечивающие различные уровни взрывозащиты, различаются средствами и мерами обеспечения взрывобезопасности, оговоренными в стандартах на соответствующие виды взрывозащиты.

7.3.34. Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на две группы (табл. 7.3.5).

7.3.35. Электрооборудование группы II, имеющее виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь», подразделяется на три подгруппы, соответствующие категориям взрывоопасных смесей согласно табл. 7.3.6.

7.3.36. Электрооборудование группы II в зависимости от значения предельной температуры подразделяется на шесть температурных классов, соответствующих группам взрывоопасных смесей (табл. 7.3.7).

Таблица 7.3.4. Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей

Вещество

Взвешенная пыль

Осевшая пыль

Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м

Температура
воспламенения, °С

Температура тления, °С

Температура воспламенения, °С

Температура самовоспламенения, °С

Адипиновая кислота

35

550

320

410

Альтакс

37,8

645

Не тлеет, плавится при 186 °С

Алюминий

40

550

320

-

470

Аминопеларгоновая кислота

10

810

Не тлеет, плавится при 190 °С

Аминопласт

52

725

264

559

Аминоэнантовая кислота

12

740

Не тлеет, плавится при 195 °С

390

450*

4-Амилбензофенон 2-карбоновая кислота

23,4

562

Не тлеет, плавится при 130 °С

261

422*

Аммониевая соль 2,4-диоксибензол-сульфокислоты

63,6

Не тлеет, плавится

286

470

Антрацен

5

505

Не тлеет, плавится при 217 °С

Атразин технический, ТУ БУ-127-69

30,4

779

Не тлеет, плавится при 170 °С

220

490*

Атразин товарный

39

745

То же

228

487*

Белок подсолнечный пищевой

26,3

193

212

458

Белок соевый пищевой

39,3

Не тлеет, обугливается

324

460

Бис (трифторацетат) дибутилолова

21,2

554

Не тлеет, плавится при 50 °С

158

577*

Витамин В

28,2

509

Витамин РР из плодов шиповника

38

610

Гидрохинон

7,6

800

Мука гороховая

25

560

Декстрин

37,8

400

Диоксид дициклопентадиена, ТУ 6-05-241-49-73

19

Не тлеет

129

394

2,5-Диметилгексин-3-диол-2,5

9,7

Не тлеет, плавится при 90 °С

121

386*

Мука древесная

11,2

430

255

Казеин

45

520

Какао

45

420

245

Камфора

10,1

850

Канифоль

12,6

325

Не тлеет, плавится при 80 °С

Кероген

25

597

Крахмал картофельный

40,3

430

Не тлеет, обугливается

Крахмал кукурузный

32,5

410

Не тлеет, обугливается

Лигнин лиственных пород

30,2

775

300

Лигнин хлопковый

63

775

Лигнин хвойных пород

35

775

300

Малеат дибутилолова

23

649

220

458*

Малеиновый ангидрид

50

500

Не тлеет, плавится при 53 ° С

-

Метилтетрагидрофталевый ангидрид

16,3

488

Не тлеет, плавится при 64 °С

155

482*

Микровит А кормовой, ТУ 64-5-116-74

16,1

Не тлеет, обугливается

275

463

Пыли мучные (пшеницы, ржи и других зерновых культур)

20-63

410

205

Нафталин

2,5

575

Не тлеет, плавится при 80 °С

-

Оксид дибутилолова

22,4

752

154

154

523

Оксид диоктилолова

22,1

454

Не тлеет, плавится при 155 °С

155

448*

Полиакрилонитрил

21,2

505

Не тлеет, обугливается

217

Спирт поливиниловый

42,8

450

Не тлеет, плавится при 180-220 °С

205

344*

Полиизобутилалюмоксан

34,5

Не тлеет

76

514

Полипропилен

12,6

890

Ангидрид полисебациновый (отвердитель VII-607), МРТУ 6-09-6102-69

19,7

538

Не тлеет, плавится при 80 °С

266

381*

Полистирол

25

475

Не тлеет, плавится при 220 °С

Краска порошковая П-ЭП-177, п. 518 ВТУ 3609-70, с дополнителем № 1, серый цвет

16,9

560

Не тлеет

308

475

Краска порошковая П-ЭП-967, п. 884, ВТУ 3606-70, красно-коричневый цвет

37,1

848

То же

308

538

Краска порошковая ЭП-49-Д/2, ВТУ 605-1420-71, коричневый цвет

33,6

782

–"–

318

508

Краска порошковая ПВЛ-212, МПТУ 6-10-859-69, цвет слоновой кости

25,5

580

241

325

Краска порошковая П-ЭП-1130У, ВТУ НЧ № 6-37-72

33,5

633

–"–

314

395

Пропазин технический

27,8

775

Не тлеет, плавится при 200 °С

226

435*

Пропазин товарный, ТУ 6-01-171-67

37,2

763

Не тлеет, плавится при 200 °С

215

508*

Мука пробковая

15

460

325

Пыль ленинск-кузнецкого каменного угля марки Д, шахта имени Ярославского

31

720

149

159

480

Пыль промышленная резиновая

10,1

1000

200

Пыль промышленная целлолигнина

27,7

770

350

Пыль сланцевая

58

830

225

Сакап (полимер акриловой кислоты ТУ 6-02-2-406-75)

47,7

Не тлеет

292

448

Сахар свекловичный

8,9

360

Не тлеет, плавится при 160 °С

350*

Сера

2,3

235

Не тлеет, плавится при 119 °С

Симазин технический, ТУ БУ-104-68

38,2

790

Не тлеет, плавится при 220 °С

224

472*

Симазин товарный, МРТУ 6-01-419-69

42,9

740

Не тлеет, плавится при 225 °С

265

476*

Смола 113-61 (тиоэстанат диоктилолова)

12

Не тлеет, плавится при 68 °С

261

389*

Соль АГ

12,6

636

Сополимер акрилонитрила с метилметакрилатом

18,8

532

Не тлеет, обугливается

274

Стабилизатор 212-05

11,1

Не тлеет, плавится при 57 °С

207

362*

Стекло органическое

12,6

579

Не тлеет, плавится при 125 °С

300*

Сульфадимезин

25

900

Титан

45

330

Тиооксиэтилен дибутилолова

13

214

Не тлеет, плавится при 90 °С

200

228*

Трифенилтриметилциклотрисилоксан

23,4

515

Не тлеет, плавится при 60 °С

238

522*

Триэтилендиамин

6,9

Не тлеет, сублимируется

106

317*

Уротропин

15,1

683

Смола фенольная

25

460

Не тлеет, плавится при 80-90 °С

Фенопласт

36,8

491

227

485

Ферроцен, бис (циклопентадиенил)- железо

9,2

487

Не тлеет

120

250

Фталевый ангидрид

12,6

605

Не тлеет, плавится при 130 °С

Циклопентадиенилтрикарбонил-марганец

4,6

275

96

265

Цикорий

40

253

190

Эбонит

7,6

360

Не тлеет, спекается

Смола эпоксидная Э-49, ТУ 6-05-1420-71

17,2

477

Не тлеет

330

486

Композиция эпоксидная ЭП-49СП, ТУ 6-05-241-98-75

32,8

То же

325

450

Композиция эпоксидная УП-2196

22,3

–"–

223

358

Пыль эпоксидная (отходы при обработке эпоксидных компаундов)

25,5

643

198

200

494

Композиция эпоксидная УП-2155, ТУ 6-05-241-26-72

29,5

596

Не тлеет

311

515

Композиция эпоксидная УП-2111, ТУ 6-05-241-11-71

23,5

654

То же

310

465

2 -Этилантрахинон

15,8

Не тлеет, плавится при 107 °С

207

574*

Этилсилсексвиоксан (П1Э)

64,1

707

223

223

420

Этилцеллюлоза

37,8

657

Не тлеет, разлагается при 240 °С

Чай

32,8

925

220

* Температура самовоспламенения расплавленного вещества.

Таблица 7.3.5. Группы взрывозащищенного электрооборудования по области его применения

Электрооборудование

Знак группы

Рудничное, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников

I

Для внутренней и наружной установки (кроме рудничного)

II

Таблица 7.3.6. Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь»

Знак группы электрооборудования

Знак подгруппы электрооборудования

Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным

II

IIА, IIВ и IIС

IIА

IIА

IIВ

IIА и IIВ

IIC

IIА, IIВ и IIС

Примечание. Знак II применяется для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы.

Таблица 7.3.7. Температурные классы электрооборудования группы II

Знак температурного класса электрооборудования

Предельная температура, °С

Группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным

Т1

450

Т1

Т2

300

Т1, Т2

Т3

200

Т1-ТЗ

Т4

135

Т1-Т4

Т5

100

Т1-Т5

Т6

85

Т1-Т6

Предельная температура — наибольшая температура поверхностей взрывозащищенного электрооборудования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

7.3.37. В маркировку по взрывозащите электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:

  • знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);
  • знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;
  • знак вида взрывозащиты (d, i, q, o, s, e);
  • знак группы или подгруппы электрооборудования (II, IIА, IIВ, IIС);
  • знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6).

В маркировке по взрывозащите могут иметь место дополнительные знаки и надписи в соответствии со стандартами на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования приведены в табл. 7.3.8.

Таблица 7.3.8. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования

Уровень взрывозащиты

Вид взрывозащиты

Группа (подгруппа)

Температурный класс

Маркировка по взрывозащите

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва

Защита вида «е»

II

Т6

Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка

IIВ

Т3

Искробезопасная электрическая цепь

IIC

Т6

Продувка оболочки под избыточным давлением

II

Т6

Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь

IIB

Т5

Взрывобезопасное электрооборудование

Взрывонепроницаемая оболочка

IIA

Т3

Искробезопасная электрическая цепь

IIC

Т6

Заполнение оболочки под избыточным давлением

II

Т6

Защита вида «е»

II

Т6

Кварцевое заполнение оболочки

II

Т6

Специальный

II

Т6

Специальный и взрывонепроницаемая оболочка

IIА

Т6

Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка

IIВ

Т4

Особовзрывобезопасное электрооборудование

Искробезопасная электрическая цепь

IIС

Т6

Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка

IIА

Т4

Специальный и искробезопасная электрическая цепь

IIС

Т4