Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Электрические грузоподъемные механизмы
7.4.26. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать табл. 7.4.1-7.4.3.
7.4.27. Токоподвод подъемных механизмов (кранов, талей и т. п.) в пожароопасных зонах классов П-I и П-II должен выполняться переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде. В пожароопасных зонах классов П-IIа и П-III допускается применение троллеев и троллейных шинопроводов, но они не должны быть расположены над местами размещения горючих веществ.
Таблица 7.4.3. Минимальные допустимые степени защиты светильников в зависимости от класса пожароопасной зоны
| Источники света, устанавливаемые в светильниках | Степень защиты светильников для пажароопасной зоны класса | ||||
| П-I | П-II | П-IIа, а также П-II при наличии местных нижних отсосов и общеобменной вентиляции | П-III | ||
| Лампы накаливания | IP53 | IP53 | 2’3 | 2’3 | |
| Лампы ДРЛ | IP53 | IP53 | IP23 | IP23 | |
| Люминесцентные лампы | 5’3 | 5’3 | IP23 | IP23 | |
Примечание. Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.