Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении

РАЗРАБОТАНО Акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС».

ИСПОЛНИТЕЛИ Н.А. Броерская (АО «Фирма ОРГРЭС»); В.М. Максимов, Н.В. Лисицын, У.К. Курбангалиев, С.Н. Зотов, С.А. Бирюкова, Ю.В. Копытов (РАО «ЕЭС России»); В.В. Тубинис, Б.В. Олейник (Главгосэнергонадзор России); В.Э. Воротницкий, В.М. Щуров (АО ВНИИЭ); Б.С. Бочков (АО Энергосетьпроект).

УТВЕРЖДЕНО Главгосэнергонадзором России 02.09.94.Начальник Б.П. Варнавский.

СОГЛАСОВАНО с департаментом экономики РАО «ЕЭС России» 26.12.94 г. Первый заместитель начальника В.В. Дорофеев.

Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» 31.08.94 г. Начальник О.А. Никитин.

Дирекцией коммерческо-договорной РАО «ЕЭС России» 01.09.94 г. Директор В.П. Нужин.

ЦДУ ЕЭС России 01.09.94 г. Генеральный директор Ф.Я. Морозов.

Настоящая Типовая инструкция распространяется на системы учета электроэнергии и мощности, применяемые в действующих, вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановках Минтопэнерго Российской Федерации, и может быть использована другими ведомствами.

Типовая инструкция содержит основные положения по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении, устанавливает требования к организации, составу и правилам эксплуатации систем учета электроэнергии и мощности.

Типовая инструкция предназначена для персонала акционерных обществ энергетики и электрификации (энергосистем) Российской Федерации, проектных организаций и потребителей.

Представители Энергонадзора имеют право доступа к приборам учета электроэнергии, измерительным комплексам и системе учета в целом на всех электростанциях, подстанциях и предприятиях, расположенных в зоне их обслуживания, для выполнения инспекционных и регламентных работ с участием персонала соответствующего энергообъекта (электроустановки).

Представители Энерготехнадзора имеют право доступа к системам учета в целом для выполнения инспекционных работ в пределах своих полномочий.

С введением в действие настоящей Типовой инструкции утрачивает силу «Инструкция по учету электроэнергии в энергосистемах: И 34-34-006-83» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983).

Внесено Изменение № 1, утвержденное Главгосэнергонадзором России 22.09.98 г. и введенное в действие с 01.01.99 г.

1. Общие положения

1.1. Основной целью учета электроэнергии является получение достоверной информации о количестве производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии и мощности на оптовом рынке ЕЭС России и розничном рынке потребления для решения следующих технико — экономических задач на всех уровнях управления в энергетике:

  • финансовые (коммерческие) расчеты за электроэнергию и мощность между субъектами оптового и розничного рынка потребления;
  • управление режимами электропотребления;
  • определение и прогнозирование всех составляющих баланса электроэнергии (выработка, отпуск с шин, потери и т.д.);
  • определение и прогнозирование удельных расходов топлива на электростанциях;
  • определение, стоимости и себестоимости производства, передачи и распределения электроэнергии и мощности;
  • контроль технического состояния и соответствие требованиям нормативно - технических документов систем учета электроэнергии в электроустановках.

1.2. Система учета должна обеспечивать определение количества электроэнергии (и в необходимых случаях средних для заданных интервалов значений мощности):

  • выработанной генераторами электростанций;
  • потребленной на собственные и хозяйственные нужды (раздельно) электростанций и электрических сетей;
  • потребленной на производственные нужды;
  • отпущенной (переданной) потребителям по линиям, отходящим от шин электростанций непосредственно к потребителю;
  • переданной в сети других собственников или полученной от них;
  • поступившей в электрические сети различных классов напряжения;
  • переданной на экспорт и полученной по импорту.

1.3. При определении количества электроэнергии по показаниям счетчиков учитываются только коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов. Введение других поправочных коэффициентов не допускается.

1.4. Метрологический контроль и надзор за средствами учета электроэнергии осуществляются органами Госстандарта России и метрологическими службами АО-энерго и РАО «ЕЭС России» на основе действующей нормативно - технической документации.

1.5. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание расчетных счетчиков, а также счетчиков технического учета, показания которых используются при составлении баланса электроэнергии на энергообъектах, должны осуществляться персоналом энергоснабжающей организации; прочих счетчиков технического учета - персоналом электростанций и предприятий электрических сетей (далее - персоналом энергообъекта).

1.6. Техническое обслуживание и эксплуатация систем учета электроэнергии (в том числе автоматизированных) должны осуществляться обученным и закрепленным приказом по энергообъекту персоналом.

1.7. Объем и периодичность проверки вторичных цепей учета электроэнергии должны соответствовать требованиям, изложенным в [12].

1.8. При обслуживании средств учета электроэнергии должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1.9. На основе настоящей Типовой инструкции должны составляться местные инструкции, конкретизирующие отдельные положения Типовой инструкции.

Местные инструкции должны согласовываться с местными предприятиями Энергонадзора и утверждаться руководством структурного подразделения.