Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к размерной взаимозаменяемости арматуры со штырями и контактными гнездами.
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 октября 2016 г. Ne 92-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны no MK (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Со крошенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | GE | Грузстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2017 г. No 396-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60309-2-2016 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июля 2016 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60309 2:2012 «Вилки, розетки и соединители промышленное назначения. Часть 2. Требования к размерной взаимозаменяемости арматуры со штырями и контактными гнездами» («Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories», IDT).
Международный стандарт IEC 60309-2:2012 разработан подкомитетом 23H «Вилки и штепсельные розетки промышленного назначения» Технического комитета 23 «Электроустановочная аппаратура».
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г. № ТР ТС 004/2011. и реализует его существенные требования безопасности.
Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента
7 ВЗАМЕН ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999)
Введение
Настоящий стандарт применяют совместно с IEC 60309-1-2012 «Вилки, розетки и соединители промышленного назначения. Часть 1. Общие требования».
Требования настоящего стандарта дополняют или изменяют соответствующие разделы и пункты IEC 60309-1.
В настоящем стандарте пункты, подпункты, таблицы и рисунки, дополняющие IEC 60309-1. имеют нумерацию начиная с 101.
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения (далее — соединители) на номинальное рабочее напряжение не более 1000 8 постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и номинальный ток не более 125 А. применяемые для установки внутри и снаружи помещений.
Настоящий стандарт распространяется на соединители с контактами стандартной формы.
Настоящий стандарт распространяется на соединители, применяемые при температуре окружающей среды от минус 25С до плюс 40С.
Допускается применение соединителей по настоящему стандарту в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и быту.
Настоящий стандарт распрос~раняется на соединители с пружинными клеммами с прокалыванием изоляции с номинальным током до 32 А включительно для серии I и до 30 А включительно для серии II.
Настоящий стандарт распространяется на штепсельные розетки и вводные устройства, встраиваемые или устанавливаемые на электрооборудовании. Настоящий стандарт также касается соединителей, предназначенных для использования в установках сверхнизкого напряжения.
Примечание — Настоящий стандарт не распространяется на соединители исключительно бытового или аналогичного общего назначения.
Для применения в специальных условиях, например на судах или во взрывоопасных средах, могут понадобиться дополнительные требования.
Ключевые слова: электротехника, гост, соединители, обельные соединители, вводные соединители, штепсельные соединители. штепсельные розетки, переносные розетки, вилки, вводные устройства, требования к взаимозаменяемости