Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»), Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и комструеторсхо-технологичесюм институт низковольтной аппаратуры (ООО « ВНИИэлектроап- парат»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстаидарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N9 44)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны то МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органаа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республика Армения
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2014 г. No 340-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60884-1—2013 введен в действие в качестве национагъного стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60884-1:2006 (издание 3.1) Plugs and socket-outlets tor household and similar purposes. Part 1. General requirements (Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования).

Наименование настоящего стаиаарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Перевод с английского языка (еп).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (ЮТ)

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51322.1—2011 (МЭК 60884-1:2006)

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Международный стандарт IEC 60884-1 подготовлен подкомитетом 23 В: Вилки, штепсельные розетки и выключатели Технического комитета 23: Электроустаиовочные изделия.

Консолидированное издание 3.1 IEC 60884-1 включает основное третье издание (2002) и изменение 1 (2006).

В настоящем стандарте методы испытаний выделены курсивом.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на витки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные. переносные, с контактами для заземления или без них. предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В. ионе более 440 В. и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда.

Номинальный ток для розеток с беэвинтоеыми контактными зажимами граничен максимальнодо 16 А.

Настоящий стандарт не распространяется на вилки и розетки, предназначенные для испо1ъзования в местах с особыми условиями среды, например на средствах водного и наземного транспорта, а также во взрывоопасных средах.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

IEC 60050-151:2001 intemabonai Electrotechnical Vocabulary — Part 151: Electrical and magnebc devices (Международный злектротвхничеогий словарь. Глава 151: Электрические и магнитные устройства)

IEC 60050-442:1998 Intemabonai Electrotechnical Vocabulary — Рал 442: Electrical accessories (Международный алектротехнжесхий словарь. Часть 442. Электрические аксессуары)

IEC 60050-626:1982 International Electrotechnical Vocabulary — Pan 826: Electrical installations of buildings (Международный электротехнический словарь. Глава 826. Электрические установки)

IEC 60068-2-30:1960 Environmental testing — Pan 2: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cycftc (12 ♦ 12-hour cycle) (Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12*12-часоеой цикл))

IEC 60068-2-32:1975 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fal (Procedure 1) (Испытаны на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытание Ed. Свободное падение)

IEC 60112:1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of sohd insulating materials under moist conditions (Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения нормативного и сравнительного индексов трекингостойкости)

IEC 60227 (все части) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно)

IEC 60245 (все части) Rubber mutated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V (Кабели c резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно)

IEC 60417-2:1998 Graphical symbols for use on equipment — Part 2: Symbol originals (Графические обозначения, применяемые на оборудовании — Часть 2: Обозначение символов)

IEC 60423:1993 Conduits for electrical purposes — Outside diameters of conduits for electrical retaliations and threads for conduits and fittinas (Кабелелроеоды электротехнического назначения. Наружные диаметры кабелепроводов для электроустановок и резьбы для кабелепроводов и фитингов)

IEC 60529:2001 Degrees of prolection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP))

IEC 60695-2-10:2000 Fre hazard teshng — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожарную опасность. Часть 2-10. Методы испытания с применением иакалвннои/иагретой проволоки. Аппаратура и общие положены методики испытания накаленной проволокой)

IEC 60695-2-11:2000 Fre hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammabikty test method for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки)

IEC 60884-2-6:1997 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Pari 2-6: Particular requirements for swtched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations (Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Частные требования к штепсельным розеткам, снабженным выключателем. с блокировкой для стационарных электроустановок)

IEC 60999-1:1999 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw- type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requrements for clamping units for conductors from 0.2 mm2 up to 35 mm2 (included) (Устройства соединительные. Медные электропровода. Требования безопасности к винтовым и беэвинтовым зажимам. Часть 1. Общие и частные требования к зажимам для проводов сечением от 0.2 мм7 до 35 мм2 (включительно))

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая корпусами. Щупы для проверки)

IEC 61140:2001 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с электроустановками и электрооборудованием)

ISO 1456:1988 Metallic coatings — Electrode posited coatings of nickel plus chromium and of copper plus mckel plus chromiun (Покрытия металлические. Электролитические покрытия из никель-хрома, медь-никеля и медь-никель-хрома)

ISO 1639:1974 Wrougfit copper alloys — Extruded sections — Mechanical properties) (Сплавы медные деформируемые. Экструдированные профили. Мехаи^есхие свойства)

ISO 2039-2:1987 Plastics — Determination of hardness — Part 2: Rockwell hardness (Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу)

ISO 2081:1986 Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel (Покрытия металлические. Электролитические покрытия цинком по железу или стали)

ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin — Specification and test methods (Покрытия электролитические оловянные. Технические требования и методы испытания)

Ключевые слова: ГОСТ IEC 60884-1—2013, электротехника, соединители электрические штепсельные, вилки и розетки бытовые, присоединение электрических приемников, требования безопасности, методы испытаний