Нормы расчета и проектирования

ГОСТ 31610.10-2012 / IEC 60079-10:2002. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон

6 апреля 2016 г. в 16:48
ГОСТ 31610.10-2012 / IEC 60079-10:2002. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
ГОСТ 31610.10-2012 / IEC 60079-10:2002. Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой национальной организацией «Ex-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (ТК 403)
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол No 41-2012 от 24 мая 2012 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИС0 3166) 004—97 Код страны по МК(ИС0 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N9 1364-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 15 февраля 2014 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60079-10:2002 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон)

Степень соответствия — идентичная (ЮТ).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 60079-10:2002)

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемого информационном указателе «Национальные стандарты». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»г а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60079-10-2002 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон», входящему в комплекс международных стандартов МЭК, регламентирующих требования к взрывозащищенному электрооборудованию.

Установленные в стандарте требования обеспечивают вместе со стандартами по видам взрывозащиты безопасность применения электрооборудования на опасных производственных объектах.

Стандарт IEC 60079-10:2002, на основе которого разработан настоящий стандарт, введен в международную систему сертификации МЭК Ех и европейскую систему сертификации на основе Директивы 94/9 ЕС.

Установленная в настоящем стандарте методика оценки уровня опасности производственных зон базируется на расчетных значениях параметров, связанных с пространственными и временными характеристиками существования в них взрывоопасных газовых сред, и распространяется на производственные зоны внутри и вне помещений, включая транспортные средства и хранилища, и устанавливает порядок классификации этих зон по степени опасности возникновения взрыва от источников воспламенения, связанных с использованием электрооборудования.

Достоинством настоящего стандарта является то, что он содержит методики количественной оценки влияния на класс взрывоопасности и размеры взрывоопасной зоны различных факторов, характеризующих свойства и состояние взрывоопасных смесей, особенности технопогического оборудования, параметры вентиляции и т. д.

Подразделение взрывоопасных зон по уровню опасности на три класса является радикальным и обусловлено принятым в настоящее время подразделением взрывозащищенного электрооборудования по уровню взрывозащиты на три уровня -«повышенная надежность против взрыва», «взрывобезопасный» и «особовзрывобезопасный». При такой классификации взрывоопасной зоне каждого кпасса соответствует эпектрооборудование определенного уровня взрывозащиты.

В настоящее время на классификацию взрывоопасных зон распространяется действие ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) «Эпектрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Кпассификация взрывоопасных зон». Настоящий стандарт содержит ряд уточнений в значениях критериев, которые применяются при ГОСТ 31610.10-2012 / IЕС 60079-10:2002 проведении классификации взрывоопасных зон. При проведении классификации взрывоопасных зон предпочтительно использовать настоящий стандарт.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию взрывоопасных зон, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, предназначенную для получения исходных данных, необходимых при использовании электрооборудования и устройстве электроустановок в таких зонах.

Стандарт распространяется на зоны, в которых существует возможность воспламенения смеси горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях (примечание 2), но не распространяется на:

  • шахты, опасные по газу и пыпи;
  • предприятия по производству взрывчатых веществ;
  • зоны, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе горючей пыли или волокон;
  • зоны, аварии в которых выходят за рамки нарушений, рассматриваемых настоящим стандартом (примечание 3);
  • помещения, используемые в медицинских целях;
  • зоны, горючие вещества в которых присутствуют в воздухе в виде аэрозопя (примечание 5);
  • бытовые помещения.

Настоящий стандарт не учитывает поспедствия аварий.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте испопьзованы ссыпки на спедующие стандарты.

IEC 60050-426:1990 International electrotechnical vocabulary - Chapter 426: Electrical apparatus for explosive atmospheres (Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 426. Электрооборудование для взрывоопасных сред)

IEC 60079-4:1975 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 4: Method of test for ignition temperature (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 4. Метод определения температуры самовосппаменения)

IEC 60079-4А:1970 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 4: Method of test for ignition temperature. First supplement (Первое дополнение к IEC 60079-4 (1966). Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 4. Метод опредепения температуры самовоспламенения)

IEC 60079-20:1996 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 20: Data for flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus (Эпектрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 20. Данные для горючих газов и паров, относящиеся к применению электрооборудования)

Для документов с указанной датой действительным является указанное издание. Для документов без указанной даты действительным является последнее издание указанного документа (со всеми поправками и допопнениями).

Примечание — Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемого информационном указателе «Национальные стандарты». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»г а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Ключевые слова: ГОСТ 31610.10-2012, электрооборудование взрывозащищённое, классификация взрывоопасных зон, зоны классов 0, 1, 2, утечка горючего вещества, степень утечки, вентиляция, уровень вентиляции, готовность вентиляции, гипотетический объём взрывоопасной смеси, время существования взрывоопасной смеси

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ - 4 предназначены для обогрева взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.Обогреватель имеет взрывозащищенное исполнение, с видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты 1Ехd11АТ3 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Обогреватели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25° до +15° С. Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие требования (особые условия): устанавливать обогреватель на расстоянии 200 мм от стен и пола; запрещается включать обогреватель в сеть с номинальным напряжением выше 380 В; запрещается включать обогреватель без токовой защиты; запрещается эксплуатировать обогреватель во взрывоопасных зонах с температурой окружающей среды выше +150С.
Глебова Наталья · ООО "ПК "ВЕНТТЕХКОМ" · Вчера · Россия · Московская обл
Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

ПРОДАМ: ВкЭ-02 выключатель.

Реализуем выключатели ВКЭ-02 (с хранения, 2012г/в) Назначение: Предназначен для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов магистральных газопроводов и кранов в обвязке топливного газа компрессорных станций во взрывоопасных зонах. Технические характеристики: 1. Максимально допустимый ток коммутируемый выключателем при напряжении до 300 В: 1,5 А. 2. Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм: 5. 3. Число кабельных вводов — 2. 4. Наружный диаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5 . 11,5. 5. Рабочий диапазон температур: от минус 50 до плюс 50°С. 6. Вид взрывозащиты — 1ExdllBT3. 7. Масса, кг не более: 2,5. 8. Габаритные размеры, мм, не более: 190×140×90. 9. Степень защиты — IP54 по ГОСТ 14254-96. ВкЭ-02 (тип контактов — размыкающие) ВкЭ-02-01 (тип контактов — замыкающие) Комплект поставки: Выключатель ВКЭ… комплект монтажных частей, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · Вчера · Россия · Респ Башкортостан
ВкЭ-02 выключатель.

ПРОДАМ: Конденсатосборники серия 5.905-25.05

УГ 1.00 УГ 2.00 УГ 3.00 Применяются при строительстве газопроводов, систем газоснабжения природным газом ГОСТ-5542-87 с избыточным давлением до 1.2 МПа (12 кгс/см²) для районов с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С и сейсмичностью до 9 баллов. Условный диаметр прокладываемых газопроводов Ду 50 — 300 мм. Служат для сбора и удаления конденсата из транспортируемого по трубопроводу газа, устанавливаются в нижних точка газопровода, а также рядом с компрессорным оборудованием, газгольдерами и газораспределительными станциями. Другое оборудование: Затворы щитовые, затворы лотковые, затворы глубинные, Колонка управления задвижками, металлоконструкции, фильтр сетчатый, сальник набивной, сальник нажимной, опоры и подвески, блоки пружинные и катковые, закладные детали, фундаментные болты, змеевики, фонари смотровые, фильтры сетчатые, фильтры сетчатые конусные, окна смотровые, стаканы для крепления крышных вентиляторов, узлы отбора проб, удлинители шарнирные и т. д.
Шамардин Александр · ООО "РЗМК" · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конденсатосборники серия 5.905-25.05

ПРОДАМ: Газопоршневая электростанция 100 кВт, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100

Основные технические характеристики газопоршневой установки номинальной мощностью 100 кВт на базе двигателя ЯМЗ-238.Г, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100: Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность (длительная) 100 кВт / 125 кВА Максимальная часовая мощность 110 кВт / 137,5 кВА Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток 180 А Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа) Удельный расход топлива при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 30 м3/ч Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,5% Система охлаждения 36 л Система смазки 34 Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 2600×1200×1650 мм Масса сухого агрегата 2100 кг Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч Первичный двигатель ЯМЗ-238.Г Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия) Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия Одиночная работа в параллель с сетью, групповая параллельная работа, групповая параллельная работа в параллель с сетью, системы когенерации тепла, доставка и пусконаладочные работы выполняются по желанию Заказчика. Системы удаленного мониторинга • Система удаленного мониторинга и управления ГПУ — Интерфейсный модуль RS-485/232: Интерфейсный модуль 485 предназначен для преобразования электрических сигналов ведущего устройства с интерфейсом RS232, в сигналы интерфейса RS485 предназначенных для удалённых устройств (ведомые устройства) в режиме полудуплекса. Преобразователь позволяет организовывать связь между персональным компьютером, используя стандартный COM-порт, и устройствами, оборудованными интерфейсом RS485. Преобразователь интерфейса 485 используется для построения сетей, предназначенных для контроля и управления различными...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Газопоршневая электростанция 100 кВт, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100

ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях. Состав изделия: — регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50) — электрический исполнительный прямоходный механизм: МЭП-6300/63-25-llВТ4 Производитель Чебоксары Новый, с хранения, в упаковке, с документами.
Менеджер Валерий · "Элесан" · 18 апреля · Россия · Пермский край
УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.