ГОСТ Р 58092.5.3-2025 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Выполнение внеплановой модификации систем с электрохимическими подсистемами аккумулирования электрической энергии (батарейными)

ГОСТ Р 58092.5.3-2025 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Выполнение внеплановой модификации систем с электрохимическими подсистемами аккумулирования электрической энергии (батарейными)
ГОСТ Р 58092.5.3-2025 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Выполнение внеплановой модификации систем с электрохимическими подсистемами аккумулирования электрической энергии (батарейными)

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ» (Ассоциация «РУСБАТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 «Химические источники тока и электрохимические системы накопления электрической энергии»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2025 г. № 1814-ст

4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62933-5-3:2023 «Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Часть 5-3. Выполнение внеплановой модификации систем с электрохимическими подсистемами аккумулирования электрической энергии» (IEC 62933-5-3:2023 «Electrical energy storage (EES) systems — Part 5-3: Safety requirements for grid-integrated EES systems — Performing unplanned modification of electrochemical based system», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Первоначальный проект или планирование не могут предусмотреть все изменения, которые вносятся в батарейную систему накопления электрической энергии (СНЭЭБ) в течение срока ее службы. Незапланированные модификации влекут за собой необходимость тщательной оценки их потенциального влияния на безопасность СНЭЭБ.

В настоящем стандарте установлены требования безопасности, рекомендации и процедуры при проведении незапланированных модификаций СНЭЭБ.

Вопросы безопасности рассмотрены на соответствующих этапах перепроектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в ходе таких работ по модификации СНЭЭБ.

Незапланированные изменения, которые рассматриваются в настоящем стандарте, включают:

  • изменения емкости накопителей энергии;
  • изменения химического состава, конструкции и изготовителя подсистемы аккумулирования электрической энергии;
  • изменения компонента подсистемы с использованием деталей, отличных от оригинального изготовителя;
  • изменения режима работы;
  • изменение места установки;
  • изменения в подсистеме аккумулирования из-за установки повторно используемых или перепрофилированных батарей.
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».