Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма
Предисловие
1. ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма. Электротехника: наука и практика» (ООО «НПФ ЭЛНАП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электрические установки зданий».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2021 г. № 1266-ст.
4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 62305-3:2010 «Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкций и опасность для жизни» (IEC 62305-3:2010 «Protection against lightning — Part 3: Physical damage to structures and life hazard», MOD). При этом дополнительные примечания, включенные в текст стандарта, выделены курсивом. Внесение указанных технических отклонений направлено на учет действующих в Российской Федерации нормативных документов.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных и национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте. приведены в дополнительном приложении ДА.
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Настоящий стандарт распространяется на защиту зданий и сооружений от повреждений, а также людей и животных от электротравм из-за превышения предельно допустимых значений напряжений прикосновения и шага.
Основной и наиболее эффективной мерой защиты сооружений от повреждений является система молниезащиты (СМ3): внешняя и внутренняя.
Внешняя СМ3 состоит из молниеприемников. токоотводов и заземляющего устройства.
Внутренняя СМ3 обеспечивает уравнивание потенциалов и электрическую изоляцию между компонентами внешней СМ3 и другими электропроводящими частями внутри здания или сооружения, предотвращая опасное искрение.
Основные меры защиты людей и животных от электротравм:
- уменьшение опасного тока, протекающего через тела, путем изоляции открытых проводящих частей и/или увеличения удельного сопротивления поверхности грунта;
- уменьшение возможности возникновения опасных напряжений прикосновения и шага при помощи ограждений и/или предупредительных надписей.
На начальной стадии проектирования нового здания или сооружения тип и размещение СМ3 должны быть выбраны с учетом максимального использования электропроводящих частей сооружения. При этом проектирование и конструкция СМ3 упрощаются, общие эстетические аспекты могут быть улучшены, а эффективность СМ3 может быть повышена при минимуме затрат средств и усилий.
Если на площадке уже начаты строительные работы, то использование металлоконструкций фундамента для заземления будет затруднено. По этой причине данные об удельном сопротивлении и свойствах грунта должны быть получены на самой ранней стадии проектирования. Данная информация является основополагающей для проектирования заземляющего устройства и может оказать влияние на проектирование фундамента сооружения.
Регулярные консультации между организациями, выполняющими проектирование СМ3 и ее монтаж, архитекторами и строителями имеют важное значение для достижения наилучшего результата при минимальных затратах.
Если СМ3 выполняется для существующих сооружений, она должна максимально соответствовать требованиям настоящего стандарта. При выборе типа и расположения СМ3 необходимо учитывать особенности существующего сооружения.