ГОСТ Р 70345-2022. Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требования

9 ноября 2022 г. в 14:10
ГОСТ Р 70345-2022. Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требования
ГОСТ Р 70345-2022. Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требования

Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требования

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация «Росэлектромонтаж» (ООО «Ассоциация РЭМ»).

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 сентября 2022 г. № 893-ст.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к двухуровневой прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Введено определение систем двухуровневой прокладки кабельных линий, которые могут быть использованы для размещения силовых кабелей на двух уровнях полки, а при использовании несгораемых перегородок — для размещения взаиморезервируемых силовых кабелей или размещения контрольных кабелей и кабелей связи в соответствии с 2.3.120, 2.3.123 [1] на разных уровнях полки, приведены методы испытания систем.

Двухуровневую прокладку кабельных линий применяют:

  • для увеличения количества кабельных линий (пропускной способности) при заданных габаритах сооружений;
  • уменьшения габаритов кабельного сооружения при заданном количестве кабельных линий;
  • увеличения количества кабельных линий одновременно с увеличением зоны обслуживания в сооружении с заданными габаритами;
  • увеличения зоны обслуживания при заданных габаритах сооружения и фиксированном количестве кабельных линий.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 70345-2022

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Оптический кабель подвесной ДПТ-П, ДПТ-Э, ДПТ-нг(А)-HF, ДПТс, ДОТа, ДОТс самонесущий спецпредложение

Предлагаем к поставке 4 самонесущих конструкций производства завода Инкаб для строительства подвесных ВОЛС. Все конструкции являются диэлектрическими. ДПТ — стандартный подвесной самонесущий кабель, усиленный арамидными нитями и двойной оболочкой. Аттестован к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС России» и ОАО «Холдинг МРСК». Применяется для подвеса на ЛЭП от 35 кВ и выше. ДПТ — самый надежный из подвесных кабелей и обладает двойной прочностью на разрыв. Допустимая растягивающая нагрузка до 100 кН. ДПТс — конструкция отличается от предыдущей применимыми упрочняющими нитями, в данном случае используются стеклонити — это снижает стоимость, но увеличивает габариты и вес конструкции. Применяется для подвеса на ЛЭП до 35 кВ. Допустимая растягивающая нагрузка до 15 кН. ДОТа, ДОТс — легкий подвесной самонесующий кабель, промежуточная оболочка отсутствует. Эти конструкции — более экономичны, чем ДПТ и ДПТс. Отличаются также применением арамидных (ДОТа) или стеклонитей (ДОТс). Применяются для подвеса на ЛЭП до 35 кВ. Выпускаются с допустимой растягивающей нагрузкой от 1,5 до 10 кН. Конструкции на 3 кН рекомендованы МРСК для подвеса на ЛЭП до 10 кВ. Кроме стандартной полиэтиленовой оболочки (П) подвесные кабели могут быть изготовлены в модификации нг (А)-HF, и Э. нг (А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением, безгалогенного (Класс ПРГП1). Важно! Применение негорючей оболочки ограничено по МДРН, температуре монтажа (до -100С) и рекомендовано только на заходы в подстанции, здания и сооружения. Э — оболочка из трекингостойкого материала, необходимо применять в случае воздействия на кабель электрического поля с потенциалом 12 — 25 кВ. Подвес волоконно-оптических кабелей по существующим опорам ЛЭП — наиболее распространенный способ строительства магистральных сетей ВОЛС. Этот способ не требует больших временных затрат и применения большого количества специализированной...
Дегтяренко Алексей · ЛЭП-ИНЖИНИРИНГ · 21 июня · Россия · Свердловская обл
Оптический кабель подвесной ДПТ-П, ДПТ-Э, ДПТ-нг(А)-HF, ДПТс, ДОТа, ДОТс самонесущий спецпредложение

ПРОДАМ: Кабеленесущие системы и конструкции, кабель каналы.

Производство и реализация в Челябинске кабеленесущих систем и конструкций. (кабель каналы). Изделия для прокладки кабельных трасс любой сложности, в том числе горячеоцинкованные, окрашенные и из нержавеющей стали. Предлагаем прямые поставки кабеленесущих систем и изделий ГЭМ собственного производства. Лотки и короба размерами от 50×25 до 600×200: Лотки прямые перфорированные и неперфорированные, замковые и незамковые (ЛМ ЛМГ ЛПМЗ ЛНМЗ); Лотки лестничного типа НЛ Крышки лотков КЛ КЛЗ КНЛ Короба прямые замковые СП КСП КСК короба серии У, короба серии КП; Короба для поворота трассы (угловой горизонтальный, крестообразный, тройниковый, угловой вертикальный вверх, угловой вертикальный вниз); Полки кабельные (К1160-К1164), полки аналоговые (Ка1160-Ка1164); Стойки кабельные (К1150-К1155), стойки аналоговые (Ка1150-Ка1155); Стойки потолочные СКП, подвески (К1164-К1167), подвесы, консоли Кв, Кг и т. д.; Швеллера К225 К240 К243 К235 К347 Профиля Z-образные К239 К241 К238 Профиля С-образные К101 К108 К110 Полосы перфорированные К106 К107 К200 К202 К209 ППц30 Уголки К237 К242 УПц 25×25 УПц 32×32 УПц 40×40 УПц 50×50 Универсально-сборные электротехнические конструкции УСЭК; Рамы РПП3, стойки-штативы. Стойки приборные. Щитовое оборудование: Шкафы ПРС, ПРС-М, коробки клеммные переходные КПК-В, КПК-1М, КПК-2М, ВУП-6(10) до 10кВ, ШРМ; Низковольтное щитовое оборудование. Прайс-лист на всю продукцию по запросу.
Емельянов Андрей · ООО "ХИММЕТ" · 13 июня · Россия · Челябинская обл
Кабеленесущие системы и конструкции, кабель каналы.

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 11 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

ПРОДАМ: Лотки проволочные

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации лотки проволочные. Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Исполнения стали: 1. Горячеоцинкованная сталь с толщиной цинкового слоя 20мкм; 2. Нержавеющая сталь AISI 304. Для соединения лотков используются: - безвинтовой соединитель DZRS/BL; - соединитель перфорированный DZSP/BL; - комплект соединительный двойной DZS/BL.
Зуев Владислав · Копос Электро · 21 июня · Россия · г Москва
Лотки проволочные

ПРОДАМ: Кабельно-проводниковая продукция по самым низким ценам ГОСТ.

Ростовский филиал ООО «ТД „УНКОМТЕХ“ — официальный представитель двух производственных предприятий, выпускающих кабельно-проводниковую продукцию — АО „Иркутсккабель“ и АО „Кирскабель“ предлагает широчайший выбор кабельно-проводниковой продукции по самым низким ценам, в том числе: кабели силовые, кабели силовой с бумажно-пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 1кВ-10кВ (бронекабели), кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (силанольная, пероксидная сшивка) 1кВ-6кВ-10кВ-35кВ-110кВ-220кВ-500кВ, контрольные кабели, СИП, провода установочные и соединительные, и др. Основная стратегическая задача ООО „ТД „УНКОМТЕХ“ — формирование наиболее полной номенклатуры продукции, отвечающей самым высоким требованиям качества, позволяющей комплексно удовлетворять нужды потребителя. Географическое размещение филиалов ООО „ТД „УНКОМТЕХ“ обеспечивает минимизацию транспортных расходов, а также сокращает сроки поставок за счет создания централизованных, современных складов в регионах РФ.
Уланский Евгений · ТД УНКОМТЕХ · 17 июня · Россия · г Москва
Кабельно-проводниковая продукция по самым низким ценам ГОСТ.
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.