Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2025 г. № 371-ст.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Введение
Согласно пункту 140 правил [1] для обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования все линии электропередачи, оборудование объектов электроэнергетики, энергопринимающие установки, входящие в состав энергосистемы, независимо от класса напряжения должны быть оснащены устройствами релейной защиты и автоматики.
Общие требования к оснащению и принципам функционирования устройств релейной защиты и автоматики установлены требованиями [2].
Основные функциональные требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, реализующим функции релейной защиты определенных видов, установлены серией национальных стандартов Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Функциональные требования». Настоящий стандарт разработан в развитие вышеуказанных нормативных правовых актов и национальных стандартов и направлен на подтверждение соответствия микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функции релейной защиты и автоматики автотрансформаторов (трансформаторов) классом напряжения 110—220 кВ, требованиям ГОСТ Р 58983.
Заключение
ГОСТ Р 72038-2025 представляет собой важный нормативный документ, регламентирующий испытания релейной защиты автотрансформаторов и трансформаторов напряжением 110–220 кВ. Его применение обеспечивает надежность, устойчивость и безопасность функционирования оборудования в составе Единой энергетической системы и изолированных энергосистем. Стандарт необходим для производителей, проектировщиков и эксплуатационных организаций, занимающихся развитием и обслуживанием объектов высоковольтной энергетики.