Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство содействия деятельности в сфере монтажа слаботочных систем «ДЕЛОТЕЛЕКОМ», Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «В-Риал».
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 096 «Слаботочные системы».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2026 г. № 139-ст.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на систему вызова медицинского персонала (система вызывной палатной сигнализации, система вызова медицинской сестры) в зданиях медицинского назначения и устанавливает общие требования к устройствам, компонентам и системе вызова медицинского персонала в целом. Предназначен для применения организациями, независимо от форм собственности и подчинения, осуществляющими медицинскую деятельность, а также осуществляющими разработку, производство и обращение систем вызова медицинского персонала.
2. Нормативные ссылки
- ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
- ГОСТ 30331.1 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
- ГОСТ 30804.3.8 (МЭК 61000-3-8:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех
- ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
- ГОСТ CISPR 11 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ IEC 60958-1 Интерфейс цифровой звуковой. Часть 1. Общие положения
- ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
- ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
- ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ Р 27.102 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения
- ГОСТ Р HCO/HL7 16527 Информатизация здоровья. Функциональная модель HL7 системы ведения персональных электронных медицинских карт. Выпуск 1 (ФМ СВ ПЭМК)
- ГОСТ Р 51275 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения
- ГОСТ Р 51671 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности
- ГОСТ Р 58238 Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей
- ГОСТ Р 72077 Слаботочные системы. Кабельные системы. Система внутреннего оповещения в зданиях медицинского назначения. Общие положения
- СП 158.13330 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования