В соответствии с пунктами 146 и 147 правил [1] устройства релейной защиты должны обладать требуемой чувствительностью при всех видах коротких замыканий в защищаемой зоне при различных схемно-режимных ситуациях и обеспечивать селективное отключение только поврежденной линии электропередачи или оборудования, а в случае отказа в отключении поврежденных линий электропередачи или оборудования по любой причине устройства релейной защиты должны обеспечивать отключение смежных неповрежденных линий электропередачи или оборудования, через которые осуществляется подпитка места повреждения токами короткого замыкания.
Настоящий стандарт разработан в развитие указанных положений правил [1] и направлен на обеспечение единства методологических подходов при выполнении расчетов и выборе параметров настройки функции дистанционной защиты, реализованной в устройствах релейной защиты и автоматики линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше, имеющих питание с двух и более сторон.
1. Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методологию проведения расчетов и выбора параметров настройки дистанционной защиты в устройствах релейной защиты воздушных, кабельных, кабельно-воздушных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше, имеющих питание с двух и более сторон, которые подлежат обязательному расчету и заданию в устройствах дистанционной защиты линий электропередачи для выполнения ими своих функций в энергосистеме, в том числе определяет особенности расчета параметров настройки дистанционной защиты одиночных и параллельных линий электропередачи, линий электропередачи при наличии ответвлений и линий электропередачи, работающих по схеме блока «трансформатор (автотрансформатор) — линия» для типовых конфигураций электрической сети.
Параметры настройки дистанционной защиты в устройствах релейной защиты линий электропередачи, не рассмотренные в настоящем стандарте, должны рассчитываться и задаваться на основании методик расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты и автоматики производителей соответствующих устройств.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике — системным оператором электроэнергетических систем России (далее — системный оператор), собственниками и иными законными владельцами объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающих установок, входящих в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем или присоединяемых к ним, а также проектными организациями и производителями устройств релейной защиты и автоматики (далее — РЗА).
1.3 Требования настоящего стандарта следует соблюдать при проведении расчетов и выборе параметров настройки дистанционной защиты в устройствах релейной защиты линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше, имеющих питание с двух и более сторон, при эксплуатации объектов электроэнергетики в составе электроэнергетической системы, а также при расчете и выборе проектных параметров настройки указанных устройств релейной защиты при строительстве, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении объектов электроэнергетики, технологическом присоединении объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям, создании (модернизации) устройств РЗА.
1.4 Требования настоящего стандарта должны учитываться производителями устройств РЗА при разработке ими методик расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА.
1.5 Предусмотренные настоящим стандартом методологические подходы к обеспечению селективности и чувствительности дистанционной защиты линий электропередачи должны также учитываться диспетчерскими центрами системного оператора при оценке возможности вывода линий электропередачи и оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации, из эксплуатации и подготовке заключений о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации.
1.6 В настоящем стандарте не рассматриваются расчетные условия выбора параметров доаварийных нагрузочных режимов линий электропередачи (максимального рабочего тока, максимального угла нагрузочного режима).
1.7 В настоящем стандарте не рассматриваются расчетные условия выбора параметров настройки дистанционных фазоселективных органов устройств однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи и условия отстройки дистанционных ступеней дистанционной защиты, действие которых разрешается в цикле однофазного автоматического повторного включения, от замеров в неполнофазных нагрузочных режимах.