ГОСТ 12405-81 (2003) Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия

ГОСТ 12405-81 (2003) Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия
ГОСТ 12405-81 (2003) Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия

Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на электрогидравлические регуляторы (далее — регуляторы), являющиеся составной частью системы регулирования и предназначенные для автоматического регулирования частоты вращения и управления гидротурбинами и насос-турбинами, а также для индивидуального и группового регулирования активной мощности гидроагрегатов.

Для регуляторов, предназначенных на экспорт, допускаются обусловленные договором между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией отклонения от требований настоящего стандарта.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Регуляторы следует изготовлять двух типов:

  • для управления гидротурбинами и насос-турбинами с одним регулирующим органом;
  • для управления гидротурбинами и насос-турбинами с двумя регулирующими органами.

1.2. Регуляторы следует изготовлять на номинальные давления масла в системе регулирования 2,5; 4,0; 6,3 МПа с номинальными диаметрами главных золотников 10; 60; 100; 150; 200 и 250 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Регуляторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Регуляторы совместно с системой автоматического управления гидроагрегатом должны обеспечивать:

  • автоматический и ручной пуск и останов гидроагрегата;
  • работу в турбинном режиме (индивидуального или группового регулирования), насосном режиме, режиме синхронного компенсатора с турбинным или насосным вращением;
  • местный или дистанционный автоматический перевод из одного режима в другой;
  • заданное значение скольжения частоты генератора относительно сети;
  • автоматический пуск или останов гидроагрегата при отсутствии напряжения переменного тока в системе собственных нужд ГЭС;
  • устойчивое автоматическое регулирование гидроагрегата при работе на холостом ходу, на изолированную нагрузку и на энергосистему, при сбросах и набросах нагрузки;
  • защиту агрегата, действующую на аварийные устройства системы регулирования при неисправности регулятора и повышении частоты вращения до 115 % номинальной.

2.3. Регуляторы должны обеспечивать:

  • автоматическое закрытие направляющего аппарата при обрыве механической обратной связи от направляющего аппарата;
  • автоматическое открытие лопастей рабочего колеса при обрыве механической обратной связи от рабочего колеса;
  • индикацию обрыва механической обратной связи от направляющего аппарата и от лопастей рабочего колеса;
  • автоматический перевод из режима группового регулирования в режим индивидуального регулирования при останове гидроагрегата и при действии защиты.

2.4. Регуляторы должны иметь:

  • устройство, автоматически ограничивающее открытие направляющего аппарата в зависимости от изменения напора;
  • устройство, контролирующее смещение главного золотника направляющего аппарата для обеспечения действия противоразгонной защиты агрегата;
  • устройство, изменяющее настройку скорости движения регулирующих органов турбин;
  • вход для сигнала управления на постоянном токе по ГОСТ 26.011;
  • устройство автоматической подгонки частоты напряжения генератора к частоте напряжения в сети.

Скачать ГОСТ 12405-81