Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний
Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства) групп I и II по ГОСТ 12 2.020—76 с защитой вида «е».
Стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты электрооборудования.
Стандарт не распространяется на кабели и провода.
Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3142-81 и Публикации МЭК 79-7.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования
1.1.1. Электрооборудование должно изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 22782.0-81, стандартов и технических условий на конкретные виды электрооборудования по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
1.1.2. Климатическое исполнение и категория размещения электрооборудования - по ГОСТ 15150-69.
1.1.3. Защита вида «е» может применяться в сочетании с другими видами взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76.
1.1.4. Требования к уровню взрывозащиты
1.1.4.1. Электрооборудование с защитой вида «е» может быть выполнено с уровнем взрывозащиты:
- повышенная надежность против взрыва;
- взрывобезопасный
1.1.4.2. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва должно удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
1.1.4.3. Взрывобезопасное электрооборудование должно удовлетворять требованиям настоящего стандарта и иметь дополнительные конструктивные средства, выполнение которых обеспечивает уровень взрывозащиты не ниже уровня, создаваемого взрывонепроницаемой оболочкой взрывобезопасного уровня. Достаточность принятых средств определяется в соответствии с порядком, установленным ГОСТ 22782.3-77.