Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10.11.94 г. № 273
3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-3—93 «Электрические установки зданий. Часть 3. Основные характеристики» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности народного хозяйства
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль2012г.
Введение
Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе комплекса стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 «Электрические установки зданий».
Комплекс государственных стандартов, в том числе и настоящий стандарт, по системе построения. содержанию, разбивке по частям, главам и разделам полностью соответствует системе, принятой в комплексе стандартов МЭК 364.
Нумерация разделов и пунктов в настоящем стандарте соответствует установленной в стандарте МЭК 364-3 (1993) на электроустановки зданий.
Применение системы нумерации разделов и пунктов стандарта в соответствии с МЭК 364-3—93 обеспечивает взаимоувязку требований частных стандартов комплекса стандартов на электроустановки зданий по правилам, принятым Техническим комитетом 64 МЭК «Электрические установки зданий».
До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий. ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
Положения настоящею стандарта должны применяться во всех областях. входящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электроустановок зданий, при разработке и пересмотре стандартов. норм и правил на устройство, испытания и эксплуатацию электроустановок.
Стандарт содержит полный аутентичный текст МЭК 364-3—93 с Изменением № 1 (1994). а также дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, которые в тексте стандарта выделены курсивом.
Подавляющая часть положений МЭК 364-3—93. относящихся к классификации внешних воздействий и требованиям по воздействию внешних факторов, не может быть применена в отечественной практике без их дополнения или уточнения с учетом требований государственных стандартов, регламентирующих общие требования в части внешних воздействующих факторов (ВВФ): ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1. ГОСТ 17516.1. ГОСТ 24682.
Требования государственных стандартов в часта ВВФ. дополняющие или уточняющие положения соответствующих пунктов МЭК 364-3—93, приведены в настоящем стандарте в таблице и выделены в тексте курсивом.
Не применяют в народном хозяйстве требования приложения А (в части перечня внешних условий по группе А), приложений В. С и О к МЭК 364-3—93. относящиеся к внешним воздействиям. В стандарт дополнительно включено приложение Е. в котором в качестве справочных данных отражено соответствие между условиями в части ВВФ по требованиям настоящего стандарта и МЭК 364-3-93.