Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля.
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемое, изготовляемое и импортируемое силовое (мощностью свыше 0.5 кВт) низковольтное (напряжением до 1000 В) электрооборудование общепромышленного назначения (далее в тексте — техническое средство).
Стандарт устанавливает методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля технических средств (ТС) в диапазоне частот 5—10000 Гц.
Стандарт не распространяется на бытовое электрооборудование и ТС специального назначения.
Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 2.In. 8.1.5.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Силовое электрооборудование напряжением до 1000 В является одним из основных источников низкочастотного магнитного поля (Н.МП). К этому оборудованию относятся:
- электрические машины переменного тока (синхронные генераторы, асинхронные двигатели);
- электрические машины постоянного тока;
- силовые трансформаторы и другие индукционные устройства;
- станции управления, распределительные шиты:
- статические выпрямители и автономные инверторы.
1.2. Зоны измерения устанаазивают следующие:
- первую, распространяющуюся на расстояние до 0,3 м от поверхности ТС. в которой контролируемым параметром НМП яатяется магнитная индукция на основной частоте и на гармониках, кратных ей;
- вторую, удаленную от поверхности ТС на расстояние более чем два его максимальных габарита, в которой контролируемым параметром НМП является дипольный магнитный момент (далее в тексте — магнитный момент) на основной частоте и на гармониках, кратных ей.
2. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Измерению подлежат следующие параметры, характеризующие НМГ1 в установившихся режимах работы ТС:
- средиеинтегралыше значения магнитной индукции на поверхности ТС на основной частоте и на гармониках, кратных ей. в диапазоне частот 5—10000 Гц;
- значения гармоник магнитной индукции в точке на поверхности, в которой основная гармоника максимальна, в диапазоне частот 5—10000 Гц;
- значения магнитной индукции, приведенные в подпункте б. в точках через каждые 0,05 м в направлении нормали к поверхности от точки, в которой основная гармоника максимальна;
- значения магнитной индукции, приведенные в подпунктах а—в. измеренные рамочным индукционным преобразователем;
- компоненты магнитного момента на основной частоте и гармониках, кратных ей. в диапазоне частот 5—10000 Гц.
2.2 Ориентация ТС при измерении компонент магнитного момента — в декартовой системе координат (х, у, г), ось г которой совмещена с вертикальным направлением, ось* — с горизонтальным направлением вдоль наибольшего габарита изделия, ось у — ортогональна осям х и г.