Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Испытания
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2022 г. № 1598-ст.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Введение
Согласно пункту 140 правил [1] для обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования все линии электропередачи, оборудование объектов электроэнергетики, энергопринимающие установки, входящие в состав энергосистемы, независимо от класса напряжения должны быть оснащены устройствами релейной защиты и автоматики.
Общие требования к оснащению и принципам функционирования устройств релейной защиты и автоматики установлены требованиями [2].
Основные функциональные требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, реализующим функции релейной защиты определенных видов, установлены серией национальных стандартов Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Функциональные требования». Настоящий стандарт разработан в развитие вышеуказанных нормативных правовых актов и национальных стандартов и направлен на подтверждение соответствия микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функцию дифференциально-фазной защиты линий электропередачи классом напряжения 110-220 кВ, требованиям ГОСТ Р 58981.
1. Область применения.
1.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функцию дифференциальнофазной защиты линий электропередачи классом напряжения 110-220 кВ (далее — устройства ДФЗ ЛЭП классом напряжения 110-220 кВ) для подтверждения соответствия указанных устройств требованиям ГОСТ Р 58981 в части реализации в них функции дифференциально-фазной защиты линий электропередачи классом напряжения 110-220 кВ.
1.2 Настоящий стандарт не определяет порядок и методику испытаний устройств ДФЗ ЛЭП классом напряжения 110-220 кВ в части:
- работы устройств ДФЗ ЛЭП классом напряжения 110-220 кВ различных производителей или различных версий алгоритмов функционирования устройства ДФЗ
- соответствия требованиям к работе таких устройств в переходных режимах, сопровождающихся
насыщением трансформаторов тока.
Порядок и методика проведения испытаний устройств ДФЗ ЛЭП классом напряжения 110-220 кВ на соответствие требованиям к работе в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока, приведены в ГОСТ Р 70358.