Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ 20074-83 (СТ СЭВ 3689-82). Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

5 февраля 2008 г. в 13:26
ГОСТ 20074-83 (СТ СЭВ 3689-82). Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов
ГОСТ 20074-83 (СТ СЭВ 3689-82). Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее — изделия) народнохозяйственного назначения и для экспорта, перечень которых приведен в приложении 1 ГОСТ 15543.1.

Стандарт устанавливает методы испытаний изделий на соответствие требованиям ГОСТ 15543.1 в части устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения климатических испытаний — по ГОСТ 20.57.406 и настоящему стандарту.

1.2. Испытания по настоящему стандарту относят к предварительным, приемочным (государственным, межведомственным, ведомственным), типовым, квалификационным и периодическим испытаниям.

При типовых испытаниях соответствующие испытания предприятие-изготовитель выбирает в зависимости от возможного влияния
вносимых изменений на качество изделий и согласовывает с представителем заказчика на данном предприятии и с организацией — держателем подлинника конструкторской документации.

При периодических испытаниях изделия испытывают через определенный срок или после выпуска определенного количества изделий; периодичность различных испытаний может быть различной для одной и той же группы изделий, в зависимости от стабильности производства и конструктивных и технологических особенностей изделий, и должна устанавливаться в стандартах и технических условиях на изделия. При проведении испытаний через определенный срок периодичность выбирают из ряда: 1, 3, 6, 12 мес; в отдельных технически и экономически обоснованных случаях допускается устанавливать периодичность из ряда: 1,5; 2; 3; 4; 5 лет, причем для периодичности три года и менее при отсутствии в течение трех лет отказов при испытаниях или рекламаций по данному виду воздействия периодичность испытаний может быть увеличена.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 20074-83

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

Компания «Премьер Комплект Сервис» — оптовая и розничная поставка электронных компонентов и электротехнического оборудования со склада и под заказ во все регионы России. Широкий спектр номенклатуры от ведущих мировых производителей электронных компонентов и электротехнических изделий. По Вашему заказу наши специалисты подберут необходимую комплектацию, обеспечат поставку на оптимальных для Вас условиях, проработают наиболее лучшее соотношение цена/качество. В случае отсутствия компонентов на складе, наша компания осуществит поставку Вашей комплектации непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. Обратившись к нам, Вы получите квалифицированную техническую помощь, внимательное отношение к Вашим потребностям, оперативную обработку Вашего заказа.
Бахарев Денис · ПКС · 22 апреля · Россия · г Москва
Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

ПРОДАМ: Всегда на складе оборудование и электрика, радиоэлектронные компоненты, коммутация, лампы и т.п

Поставляем из наличия: Реостаты и потенциометры. РСП, РСПС Реостаты П-90 потенциометр РИК-49 РКЛ-45 РКО-45 РСКС-50 Импорт XC17S30PD8I MAX816ESA ADSP2186MBST-266 MRF141G BLF147 Микросхемы 435УП2,5, микросхема Логика, логические элементы. Логика Т… Логика И… Разъемы, соединители, вилки, розетки…. ШВ-51 ШР-51 Соединители типа 2РМT, 2РМДT, 2РМ Соединители типа ГРПП3 ГРПП3-46ШП-В ГРПП3-36ГП-В, ГРПП3-36ГдП-В ГРПП3-46ГП-В, ГРПП3-46ГдП-В 6P-100 6Р-150 9Р1С-102В 9РБО-102В 9РГФО-102А 9РГФО-102В 9РУ1С-102В 9РФ1С-102В 9РФО-102В 9РФУ1С-102В 9РФ2С-102В АЭР-34М АЭР-72М АЭР-85, АЭР-85М АЭРГ-20, АЭРГ-20-115, АЭРГ-20-235, АЭРГ-20-500 АЭРГ-60А, АЭРГ-60-135, АЭРГ-60-400 В-48К вилка (вилка 48К) ВВТ5… ВВТ10… ВВТ20… Соединители ВК (ВКС) ВК16-4В1К … ВК160-4В1К Соединители РК (РКС) РК16-4В1К … РК160-4В1К Соединители ВП (ВПС) ВП16-4В1К … ВП160-4В1К Соединители РП (РПС) РП16-4В1К … РП160-4В1К ГРПМ1, ГРПМ2, ГРПМШ1, ГРПМШ2 Соединители серии МР-1… ОНц-БС-1-10/14В1-1-В ОНЦ-РГ-09… РРМ46-102… РРМ46г-102… РРМ47-102… РРМ47г-102… РГ11Б… РП10-15 РП10-42 РП14-30 РП15-23 Соединители серии РРС (РРС3., РРС4… РРС5…) Соединители серии РС (РСГАТВ, РСГБАТВ, РСГТВ, РСГБТВ, РСАТВ, РСБАТВ, РСТВ, РСБТВ) РС-50Э РШ11Б РШ1П РШАВ РШАГ СНП-119Д Соединители серии СР ШК-4… Соединители серии ШР Соединители серии СШР ШЩ-4… Заглушки для разъемов СНЦ (ЭК… ЭП…) Заглушки на соединители ГЕ6.433.044-00, ГЕ6.433.045-00 (для 2рм, 2рмд, 2рмдт) Конденсаторы Б14-4400 КГК К10-47 К15У1, К15У2 К31-11-250В-300 К41-1А К41-11 К50-15 К50-29 К53-1А-6,3В-22мкф К71-5 К73-14-4КВ-0,015 К75-10 К75-13 3,7кВ-0,1 К75-22-25КВ-0,1 К75-22-30КВ-0,1 К75-22-30КВ-0,25 К75-24… К75-40… КБП КБПС КСО КСОТ ПКГИ ТГК ЭТН-30-50 ЭСВК, ЭСВ, ЭЭВК, Резисторы: Резисторы ТВО Б19 ППБ-15Г13-15вт-4,7 Резисторы ПЭВ Резисторы ПЭВР С5-5В, СП5-5 С5-16МВ С5-35В С5-43В СП2-2 СП3-30А СП3-38 СП4-1 СП5-22 Лампы ТХИ-2С-В тиратрон ПКЕ22… ПЭ20,...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Электрощетки: ЭГ2А, ЭГ13, ЭГ14, ЭГ61А, ЭГ141, ЭГ73, ЭГ74 Г3, МГ, МГ4, М1, МГС5, МГС51, МГС20, МГСО, МГО, 611М, СГО

электрощетки использующиеся в электродвигателях, промышленности, транспорте и т.д. всяких размеров и типоисполнений:-меднографитовые;-угольнографитовые;-электрографитированные;-и др.Г3 - Эл. машины постоянного тока до 220В, генераторы, сварочные генераторы, единовременные генераторы, асинхронные генераторы с фазным ротором и одноякорные преобразователи.Г20 - Эл. машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока с низким значением трансформаторной и реактивной ЭДС; двигатели однофазные и многофазные коллекторные для мануфактурной промышленности.Г22 - Универсальные электродвигатели постоянного тока, в том числе бытовой техники, двигатели Шраге-Рихтера и двигатели постоянного тока малой мощности с затрудненными условиями коммутации.ЭГ4 - Эл. машины постоянного тока до 750В общего назначения, гребные двигатели, приводы вентиляторов, машины универсального назначения, турбогенераторы и гидрогенераторыГ4К - Универсальные коллекторные двигатели постоянного тока бытовой техники, электродвигатели типа Шраге-РихторЭГ13 -Генераторы постоянного тока для автомобилей и тракторов.ЭГ14 - сверхмощные генераторы и электродвигатели с неравномерными нагрузками (электрооборудование прокатных станов), тяговые двигатели тепловозов, приводы вентиляторов, эл. машинах универсального назначения, крановые двигатели.ЭГ2А - Тяговые и вспомогательные двигатели городского транспорта, а также эл. машины общепромышленного назначенияЭГ61АК - Электрические двигатели старанием до 500V для магистральных электровозов.ЭГ841К - Тяговые и вспомогательные двигатели городского транспорта, метрополитена, тяговые двигатели мотор-колёс автосамосвалов большой грузоподъёмности.ЭГ141 - Тяговые и вспомогательные электрические машины железнодорожного и городского транспорта, а также эл. машины общепромышленного назначения.ЭГ8 - Универсальные высокооборотные электродвигатели, электромашинные амплидины поперечного поля, электрические машины постоянного тока с затруднёнными условиями коммутации.ЭГ73 -...
Жуков Александр · ООО "УЭТЗ" · 10 апреля · Россия · Свердловская обл

ПРОДАМ: ЗАО «Электроугли» реализует электрощетки любых типов и размеров: электрографитные, меднографитные и угольнографитные.

Электрощетки для электроинструмента, экскаваторов, кранов, флота (морские), шахт (метро) и бытовой техники Электрощетки марки ЭГ Электрощетки марок МГ, МГС, МГСО
Миникаев Илья · ООО "УЭТЗ" · 10 апреля · Россия · Свердловская обл

ПРОДАМ: Предлагаем Вам сборку электрощитового оборудования на отчечственных и импор.комплектующих (н/м)

Предлагаем Вам качественную сборку электрооборудования как из комплектующих отечественного производства, так и из импортных комплектующих известных марок. Мы предлагаем Вам большой спектр электрооборудования; o Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий: ВРУ-1 / ВРУ8504 / ВРУ8503 / УВР8504МУ и другие. o Главные распределительные щиты ГРЩ. o Панели распределительных щитов серии ЩО 70 и ЩО 91. o Шкафы распределительные силовые ШРС 1 и ШР 11. o Щиты автоматического ввода резервного питания АВР 3АВР АВР-ПУ8250 АВР-БУ8250 ЩАП. o Щиты этажные серии УЭРМС и ЩЭ. o Ящики вводно-учетные серии ЯВУ-4 и ЯВУ-5, ящики силовые ЯРП. o Щитки осветительные серий ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ. o Щитки квартирные серии ЩК.. Надеемся, что наша продукция Вас заинтересует!
Предлагаем Вам сборку электрощитового оборудования на отчечственных  и импор.комплектующих  (н/м)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.