Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые arpeгаты бесперебойного питания (далее — агрегаты) на номинальные напряжения до 1 кВ и устанавливает требования к агрегатам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Пояснения терминов, применимых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.
1.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Номинальные токи на выходе агрегатов должны соответствовать ГОСТ 6827—76 и выбираться из ряда 1; 2,5; 4; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1600; 2500 А.
1.2. Номинальные переменные напряжения на выходе агрегатов должны соответствовать ГОСТ 21128—83 и выбираться из ряда 6, 12, 28,5, 42, 62, 115, 230, 400, 690 В.
По согласованию между изготовителем и потребителем допускается выбирать номинальные переменные напряжения на выходе агрегатов из ряда 24, 36; 60, 110, 415, 550, 754, 816, 240/415 В.
При частоте 60 Гц номинальные напряжения на выходе агрегатов должны выбираться из ряда: П5; 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440; 115/230; 220/380; 220/400; 230/400; 230/460; 240/415; 380/660 В.
1.3. Номинальные частоты на выходе агрегатов должны соответствовать ГОСТ 6697—83 и иметь значения: 50, 60, 100, 400 Гц.
1.4. Номинальная нагрузка агрегатов, выраженная в виде полной мощности на выходе, должна устанавливаться в стандартах и ТУ на агрегаты конкретных серий и типов.
1.5. Номинальные напряжения на входе агрегатов должны иметь значения: 220; 240; 380; 415; 550; 754; 816 В при частоте 50 Гц и 115; 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440; 660; 115/230; 220/380; 230/400; 220/440; 230/460; 240/415; 240/480; 380/660 В при частоте 60 Гц.
Номинальные постоянные напряжения на входе агрегатов должны соответствовать ГОСТ 25953—-83 и выбираться из ряда: 12, 24, 48, 60, ПО, 220, 250, 440 В или агрегаты должны обеспечивать работу в следующих диапазонах входных напряжений: 21—34, 42—58, 48—72, 95—170, 175—320, 200—280, 190—280 В.
1.6. Номинальная частота переменного тока на входе агрегатов должна быть 50, 60 Гц.
1.7. Условное обозначение агрегатов — по ГОСТ 26284—84.