Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры.
Настоящий стандарт распространяется на стальные запорные задвижки для трубопроводов тепловых электростанций и других энергетических установок на номинальное (условное) давление Рном от 16 до 400 кгс/см2 или рабочее избыточное давление Рр до 40 МПа с номинальным (условным) проходом Dy от 40 до 1200 мм и максимальной температурой рабочей среды (горячая вода, водяной пар) tmax до 450 °С для задвижек из углеродистой стали, до 510 °С из хром-молибденовой стали и до 550 °С из хром-молибдено-ванадиевой стали, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. Запорные задвижки изготовляют четырех типов:
- с выдвижным шпинделем и жестким клином;
- с выдвижным шпинделем и упругим клином;
- с выдвижным шпинделем и разъемным клином;
- с невыдвижным шпинделем и жестким клином.
2. Запорные задвижки изготовляют двух исполнений в зависимости от вида присоединения к трубопроводу:
- фланцевые;
- под приварку.
3. Запорные задвижки изготовляют шести исполнений в зависимости от вида привода:
- с ручным;
- с дистанционным;
- с электроприводом;
- с ручным с коробкой передач;
- с дистанционным с коробкой передач;
- с электроприводом с коробкой передач.
4. Типы запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций, варианты их исполнения и обозначения указаны в табл. 1.
5. Основные параметры запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций должны соответствовать указанным в табл. 2.
6. Исполнение различных типов запорных задвижек в зависимости от основных параметров указано в табл. 3.