ГОСТ 19263-73. Шинопроводы магистральные постоянного тока на напряжение до 1200 В. Общие технические условия

ГОСТ 19263-73. Шинопроводы магистральные постоянного тока на напряжение до 1200 В. Общие технические условия
ГОСТ 19263-73. Шинопроводы магистральные постоянного тока на напряжение до 1200 В. Общие технические условия

Шинопроводы магистральные постоянного тока на напряжение до 1200 В. Общие технические условия

Настоящий стандарт распространяется на магистральные шинопроводы постоянного тока (далее — шинопроводы), предназначенные для выполнения электрических сетей постоянного тока напряжением до 1200 В.

Виды климатических исполнений по ГОСТ 15150 устанавливают в технических условиях на конкретные типы шинопроводов.

Стандарт устанавливает требования к шинопроводам, изготавливаемым для нужд экономики страны и экспорта.

Стандарт не распространяется на шинопроводы специального назначения, например, для химически активных сред, для взрыво- и пожароопасных зон.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Номинальные токи шинопроводов и ответвлений от них должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

1.2. Шинопроводы должны изготовляться в виде отдельных секций. Расчетные длины прямых секций (расстояния между осями контактных соединений) должны соответствовать следующему ряду значений: 0,75; 1,00; 1,50; 2,00; 3,00; 4,50; 6,00 м.

1.3. (Исключен, Изм. № 4).

1.4. Величины электрического сопротивления и падения напряжения при номинальном токе на 100 м прямого участка шинопровода должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретные типы шинопроводов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шинопроводы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, технических условий на шинопроводы конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Номинальное значение климатических факторов при эксплуатации шинопроводов — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543

2.3. Шинопроводы должны быть устойчивы к воздействию механических факторов внешней среды, соответствующих группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.

2.4. Шинопроводы должны состоять из следующих элементов:

  • а) прямые секции для прямолинейных участков сети;
  • б) угловые секции для поворота линии сети на 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
  • в) подгоночные секции для подгонки длины линии шинопровода;
  • г) ответвйтельные секции для присоединения приемников электрической энергии;
  • д) торцовые крышки (заглушки) для закрытия торцов крайних секций шинопровода;
  • е) устройства для крепления шинопровода к элементам строительных конструкций зданий и сооружений;

Необходимая номенклатура элементов шинопроводов должна устанавливаться в технических условиях на конкретные типы шинопроводов.