Короба металлические для электропроводок. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на металлические короба (в дальнейшем — короба), предназначенные для прокладки в них проводов п кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий.
Виды климатического исполнения коробов У1, У2, УЗ, У5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛЗ, ХЛ5, УХЛ4, T1, Т2, ТЗ, Т4, Т5 по ГОСТ 15150—69.
Стандарт устанавливает требования к коробам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1 В зависимости от числа каналов короба изготовляются в двух исполнениях:
- одноканальные — для прокладки проводов и кабелей одного назначения;
- многоканальные — для прокладки проводов и кабелей разного назначения.
1 2. В зависимости oт назначения основные элементы коробов подразделяют на
- секции прямые — для прямолинейных участков электропроводки без ответвлений и для прямолинейных участков электропроводки с устройствами для ответвлений одиночными кабелями,
- секции переходные — для перехода с одного сечения короба на другое;
- секции тройниковые — для разветвления электропроводки в трех направлениях под углом 90°;
- секции крестообразные — для разветвления электропроводки в четырех направлениях под углом 90°;
- секции угловые — для поворота электропроводки в горизонтальном и вертикальной плоскостях под углом 90°;
- секции присоединительные — для соединения коробов с оболочками электротехнических устройств;
- заглушки — для закрывания торцов секций коробов;
- зажимы—для крепления проводов и кабелей внутри коробов;
- прижимы — для крепления коробов на опорах в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Необходимую номенклатуру элементов коробов и число каналов следует устанавливать в стандартах или технических условиях на короба конкретных типов.