Атомные электростанции и атомные станции теплоснабжения

ГОСТ Р 50746-2013. Объекты использования атомной энергии. Технические средства и системы важные для безопасности. Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость

ГОСТ Р 50746-2013. Объекты использования атомной энергии. Технические средства и системы важные для безопасности. Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость
ГОСТ Р 50746-2013. Объекты использования атомной энергии. Технические средства и системы важные для безопасности. Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость

Объекты использования атомной энергии. Технические средства и системы важные для безопасности. Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН НОЧУ «Новая инженерная школа» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4, при техническом сопровождении ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций».
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника».
  • УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 201___ № ___
  • Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 62003:2009 «Атомные станции. Технические средства контроля и управления, важные для безопасности. Требования для испытаний на электромагнитную совместимость [IEC 62003:2009 “Nuclear power plants – Instrumentation and control important to safety — Requirements for electromagnetic compatibility testing”]. При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта учитывают потребности национальной экономики Российской Федерации и особенности российского национального технического регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5).

  • Взамен ГОСТ Р 50746-2000.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия (оборудование, аппаратуру, приборы, устройства, механизмы, машины), программно-технические средства и комплексы (далее в тексте: технические средства и системы — ТСС) технологической и электрической части объектов использования атомной энергии (далее в тексте: ОИАЭ), включая системы нормального и аварийного электроснабжения низкого напряжения, подстанции среднего и высокого напряжения ОИАЭ.

Стандарт применяется для конструктивно завершенных ТСС, поставляемых и используемых на объектах использования атомной энергии, включая атомные станции, ядерные энергетические установки судов, плавучие атомные станции, исследовательские ядерные установки, ядерные радиационные источники, объекты ядерного топливного цикла, промышленные реакторные установки гражданского назначения.

Настоящий стандарт устанавливает требования для испытаний ТСС важных для безопасности ОИАЭ на соответствие требованиям электромагнитной совместимости в зависимости от назначения и влияния ТСС на безопасность, на соответствие требованиям функциональной безопасности в отношении электромагнитной совместимости, на соответствие нормам помехоэмиссии и устанавливает соответствующие процедуры испытаний, регламентированные базовыми стандартами на методы испытаний.

Критерии качества функционирования устанавливаются в зависимости от тяжести последствий инцидентов, оцениваемой по международной шкале ядерных событий, введенной в Росатоме Указанием от 07.09.1993г., № 02-138 УК.

Оценка риска безопасности базируется на принципе «ALARP» стандарта по функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508-5-2007 и на оценке тяжести последствий инцидентов, оцениваемой по международной шкале ядерных событий.

Стандарт не распространяется на плавкие предохранители, аккумуляторы и батареи.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

Приведенные ниже ссылки являются необходимыми для применения настоящего стандарта. Если ссылка на стандарт содержит дату, применима именно эта редакция стандарта. Если ссылка на стандарт не содержит даты, применима последняя редакция приведенного стандарта (включая все дополнения).

ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50648 (МЭК 61000-4-8:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50649 (МЭК 61000-4-9:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50652 (МЭК 61000-4-10:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 61000-4-12:2006 и МЭК 61000-4-18:2006)) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.13-2006 (МЭК 61000-4-13:2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14:2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16:2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17:1999) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28:2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.29 (МЭК 61000-4-29:2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.12-2006 (МЭК 61000-3-12:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения общего назначения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.5-2006 (МЭК 61000-3-5:1994) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение колебаний напряжения и фликера, вызываемые техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемые к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.3.11-2006 (МЭК 61000-3-11:2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 75 А, подключаемые к электрической сети при определенных условиях. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Нормы и методы измерений.

ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

ГОСТ Р 50397 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (МЭК 60050-161 Международный электротехнический словарь Глава 161: Электромагнитная совместимость).

ГОСТ Р 14777 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения.

ГОСТ Р 13109 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств.

Ключевые слова: объекты использования атомной энергии, требования к объектам атомной энергии.