Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний.
Настоящий стандарт распространяется на комплектные распределительные устройства (КРУ) па напряжение от 3 до 10 кВ по ГОСТ 14693—90.
Стандарт устанавливает обязательные требования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объем приемо-сдаточных, типовых и периодических испытаний по ГОСТ 14693—90. Испытания по условию выпадения росы внутри шкафов КРУ по ГОСТ 20248—82.
Перед проведением испытаний внешним осмотром должно быть установлено соответствие КРУ рабочим чертежам и ГОСТ 14693—90.
1.2. Шкафы КРУ должны испытываться в полностью собранном виде с установленными в них аппаратами и приборами. Если масса, габаритные размеры и конструкция шкафов не позволяют испытывать их в полном комплекте на существующем испытательном оборудовании, то испытания допускается проводить на отдельных элементах шкафа: выдвижном элементе, релейном шкафу, токопроводе. Порядок и условия таких испытаний должны устанавливаться в технических условиях и программах испытаний на конкретные типы КРУ. Методы дополнительных испытаний и критерии их оценки, не приведенные в настоящем стандарте, должны устанавливаться в стандартах, технических условиях или программах на конкретные типы КРУ.
1.3. Измерение тока, напряжения, мощности, методика которых установлена настоящим стандартом, должны проводиться измерительными приборами и измерительными трансформаторами класса не ниже 1,0, кроме измерений, проведение которых невозможно без осциллографирования и, если в отдельных разделам стандарта не предусмотрена другая точность измерения. Измерение значений линейных и угловых величин должно проводиться инструментом, обеспечивающим точность измерения в пределах, обусловленных требованиями рабочих чертежей на КРУ. Измерение усилий и температуры нагрева следует проводиib инструментом и приборами, обеспечивающими точность измерения с погрешностью не более 3%, а для усилии 20 Н (2 кге) и менее — не более 5%.
1.4. Типовые и периодические испытания должны проводиться после проведения приемо-сдаточных испытаний. Различные виды проверок при типовых и периодических испытаниях допускается проводить на различных образцах одного типа шкафов КРУ, за исключением испытаний по разд. 6 и 8 настоящего стандарта.
Допускается распространение результатов испытаний по всем видам проверок с одного типа КРУ на всю серию.