Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на диэлектрические резиновые ковры, применяемые в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Ковры должны быть наготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. В зависимости от назначения и условий эксплуатации диэлектрические резиновые ковры должны изготовляться двух групп:
- 1- я —для работы при температуре от минус 15 до плюс 40°C;
- 2- я — маслобензостойкая, для работы при температуре от минус 50 до плюс 80°С, при этом при плюс 80°С — не более 3000 ч.
1.3. Ковры должны изготовляться следующих размеров: длиной от <500±10) мм до (1000=10) мм, свыше (1000 = 30) мм до (8000 = 30) мм; шириной от (500± 10) мм до (1200=10) мм; толщиной (6 * 1) мм.
1.4 Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1—3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра.