Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 11О кВ и выше. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на конденсаторные вводы герметично исполнения с бумажно-масляной изоляцией на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ включительно переменного напряжения частотой от 15 до 60 Гц, предназначенные для трансформаторов (автотрансформаторов), реакторов, масляных выключателей, линейные вводы, а также вводы с твердой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ для трансформаторов.
Настоящий стандарт устанавливает требования к вводам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт не распространяется на вводы, предназначенные для работы в газовой среде, отличающейся по составу от атмосферного воздуха, и на вводы с бумажно-масляной изоляцией для кабельного подключения трансформатора.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Типы вводов и их основные размеры—по ГОСТ 23865—79.
1.2. Основные параметры:
- номинальные линейные, напряжения (t/ном) и наибольшие рабочие линейные напряжения (Umax) по ГОСТ 721—77 для электрооборудования;
- номинальные токи — по ГОСТ 6827—76;
- угол установки к вертикали:
- 0°—для вводов, предназначенных для реакторов броневого типа;
- от 0 до 15°—для вводов, предназначенных для масляных выключателей;
- от 0 до 30°—для вводов напряжением1 свыше 330 кВ, предназначенных для трансформаторов;
- от 0 до 45° — для вводов напряжением до 330 кВ включительно, предназначенных для трансформаторов и реакторов стержневого типа;
- от 0 до 60° — для вводов ПО кВ с твердой изоляцией для трансформаторов;
- от 0 до 90°— для вводов линейных и специального исполнения напряжением до 500 кВ.