Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ IEC 60227-1-2011. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Общие требования

3 октября 2013 г. в 16:50
ГОСТ IEC 60227-1-2011. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Общие требования
ГОСТ IEC 60227-1-2011. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Общие требования

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Общие требования

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 40-2011 от 29 ноября 2011 г.).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1407-СТ межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60227-1–2011 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60227-1:2007 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General requirements (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1 . Общие требования).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60227-1–2009.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Общие положения

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинилхлоридного компаунда или без оболочки на номинальное напряжение U0/U до 450/750 В включительно, применяемые в силовых установках на номинальное напряжение не более 450/750 В переменного тока.

Примечание — для некоторых типов гибких кабелей используется термин «шнур».

Требования к конкретным типам кабелей установлены в IEC 60227-3 — IEC 60227-7. Кодовое обозначение этих типов кабелей приведено в приложении А.

Методы испытаний приведены в IEC 60227-2, IEC 60332-1-2 и соответствующих частях IEC 60811.

1.2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 60173 Colours of the cores of flexible cables and cords (Расцветка изолированных жил гибких кабелей и шнуров).

IEC 60227-2:2007 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 2: Test methods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний).

IEC 60227-3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки).

IEC 60227-4 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели в оболочке для стационарной прокладки).

IEC 60227-5 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Flexible cables (cords) (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)).

IEC 60227-6 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 6: Lift cables and cables for flexible connections (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений).

IEC 60227-7 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами).

IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей).

IEC 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытания на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов).

IEC 60811-1-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств).

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения).

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 4. Испытания при низкой температуре).

IEC 60811-3-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section One: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию).

IEC 60811-3-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal stability test (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Испытание на потерю массы. Испытание на термическую стабильность).

IEC 62440 Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V — Guide to use (Электрические кабели. Указания по применению кабелей на номинальное напряжение не более 450/750 В).

Ключевые слова: кабели с поливинилхлоридной изоляцией, кабели с поливинилхлоридной изоляцией гост, общие требования кабелей.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформатор тока 500 кВ IOSK

MVT PLUS предлагает к поставке измерительные трансформаторы тока IOSK с масляной изоляцией на напряжение 500 кВ. Трансформаторы изготавливаются со следующими характеристиками: Стандарт МЭК и ГОСТ Способ установки — Наружная Материал внешней изоляции — Фарфор или Полимер Максимальное рабочее напряжение, 550 кВ Количество вторичных выводов до 8 Номинальный ток первичной обмотки, от 10 до 4000 А Номинальный ток вторичной обмотки, 5 или 1 А Номинальная мощность вторичных обмоток, 10; 15; 30; 60 ВА Класс точности вторичных обмоток для измерения — 0,2; 0,5; 1; 0,2S; 0,5S Коэффициент безопасности — 5; 10 Класс точности вторичных обмоток для защиты — 5P; 10P Номинальная придельная кратность — 5; 10; 15; 20; 30 Рабочая температура от -45°C до +40°C *По техническому заданию заказника возможно изготовление трансформаторов с техническими характеристиками отличными от приведённых.
Mvt Plus · MVT PLUS · 16 апреля · Казахстан · г Астана
Трансформатор тока 500 кВ IOSK

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Изоленты Энергия

ПРОДАМ: Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/10

Линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорганические) изоляторы типа ЛК-70/10-И (ИУ) предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +500С. Предлагаем к поставке под заказ и со склада: ЛК 70/10-И-3 СП (СС) ЛК 70/10-ИУ-3 СП (СС) ЛК 70/10-И-4 СП (СС) ЛК 70/10-ИУ-4 СП (СС) Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков. Актуальная стоимость на продукцию — по запросу на эл.почту или по телефону.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/10

ПРОДАМ: Контакторы КТП

Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 (Чебоксары) Предлагаю Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 Степень защиты: IP00 Ном. ток, In: 100А 160А Ном. рабочее напряжение: 380В/50Гц Ном. напряжение изоляции: 660В Кол-во полюсов: 3 Доп. контакты: Зз+3р Напряжение катушки: -110В -220В В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!! ООО «ЧебЭнерго» Доставка транспортными компаниями или почтой.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контакторы КТП

ПРОДАМ: Полимерные изоляторы УХЛ1

НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС освоил производство изоляторов в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Литые полимерные изоляторы опорного и проходного типа на базе эпоксидного компаунда являются эффективным вариантом для комплектации распределительных устройств электрических сетей с номинальным напряжением до 35 кВ. Изоляторы из эпоксидного компаунда являются альтернативой традиционным фарфоровым изоляторам. Полимерные изоляторы характеризуются высокими физико-механическими характеристиками, прочностью и длительным ресурсом при небольших габаритах и массе. Уникальная компоновка обеспечивает не только надежность несущей конструкции, но и герметичность изделия, что минимизирует необходимость обслуживания. Стандартно опорные и проходные изоляторы из эпоксидного компаунда производятся в категории климатического исполнения УХЛ2.1, что обусловлено свойствами эпоксидной смолы — незащищенная эпоксидная смола плохо переносит солнечный свет (УФ излучение). Спустя примерно шесть месяцев нахождения под ярким солнечным светом начинается ее распад и со временем начинается меление и неизбежное ее разрушение с потерей всех физических свойств. Решение проблемы лежит в защите изделия при помощи краски и лака, содержащих УФ защиту. С настоящего времени принимаются заказы на изготовление опорных и проходных изолятов из нашего модельного ряда в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Размер партии и стоимость расчитываются в индивидуальном порядке. Каждый изолятор проходит приемо-сдаточные испытания повышенным напряжением, визуальный контроль, измерительный контроль, контроль качества закладных элементов.
Нтц Энергоресурс · ООО «НТЦ Энерго-Ресурс» · 31 марта · Россия · Московская обл
Полимерные изоляторы УХЛ1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.