Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ Р 56555-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)

24 июня 2019 г. в 15:11
ГОСТ Р 56555-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)
ГОСТ Р 56555-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)

Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем).

1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на слаботочные системы, предназначенные для сбора, передачи и обработки информации, и устанавливает требования к кабелепроводам и помещениям слаботочных систем.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

  • ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий;
  • ГОСТ Р 56602-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения

3. Термины и определения.

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56602, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  • кабелепровод (pathway): Определенный путь для кабелей между двумя оконечными точками (1);
  • кабелепроводная система (pathway system): Система организации кабелей, используемая с целью зашиты либо поддержания кабеля в порядке с целью сохранения его эксплуатационных свойств [1];
  • кондуит (conduit): Трубка либо система трубок, как жесткая, так и гибкая, как правило, круглого сечения, осуществляющая защиту и обеспечивающая требуемое направление прокладки кабелей или изолированных проводников [1];
  • маркировка (label): Средство однозначного и ясного обозначения специфического компонента слаботочной системы с помощью его идентификатора и. при необходимости, дополнительной информации [1];
  • монтажный колодец (maintenance hole): Камера либо помещение, обслуживаемое персоналом и расположенное в грунте, являющееся частью подземной системы кондуитов и используемое для облегчения процессов размещения, соединения и эксплуатации кабелей, а также для размещения дополнительного оборудования [1];
  • сервисный лючок (hand hole): Камера, служащая для доступа к кабелепроводу и недостаточно большая для входа в нее обслуживающего персонала, однако позволяющая выполнить размещение в ней кабелей с соблюдением требований в части их протяжки и сгибания [1];
  • кабельная связка (cable bundle): Несколько кабелей, поддерживаемых в непосредственной близости, как правило, с помощью стяжек или хомутиков [1];
  • минимальный радиус сгибания кабеля (bend radius): Радиус пространственной кривой, образованной осью кабеля, измеренный в точке с ее максимальной кривизной.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 56555-2015

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

К поставке из наличия и под заказ системы для монтажа кабельных трасс: - силовые кабельные хомуты (пластик, алюминий); - кабельные подвесы; - кабельные лотки; -кабельные крюки; -защитные кабельные коврики - кабельканалы барьерные, наборные; - и т.д. Системы могут использоваться также для монтажа трубопроводов различного назначения. Поставка от 5дней.
Решетский Алексей · РУСТРЭЙДКОМ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

ПРОДАМ: Кабель контрольный

Контрольные кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на них. Конструкция кабелей КВВГ, КВВГнг: 1 - Жила - мягкая медная проволока 2 - Изоляция - ПВХ пластикат 3 - Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки 4 - Оболочка - ПВХ пластикат, для кабелей с индексом "нг" - ПВХ пластикат пониженной горючес
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Кабель контрольный

ПРОДАМ: Бигит Гибкие кабель-каналы igus

Продаём со склада немецкие кабельные цепи murrplastik, igus (гибкий кабель канал, кабельная цепь, кабелеукладочный канал, буксируемый кабелеукладчик, кабельный трак, энергогусеница, энергоцепь, кабельная гусеница, цепной токопровод, кабеленесущая система). Немецкие гибкие кабель каналы murrplastik (муррпластик), igus (игус) используются в промышленном, хозяйственном оборудовании и спецтехнике. Пример области применения: ЧПУ станок, деревообрабатывающий станок, металлообрабатывающий станок, эвакуатор, автоспецтехника, буровая установка, робот, 3D принтер, плоттер, козловая кран-балка. Подберём аналог на кабелеукладчик: CPS, Kabelschlepp, brevetti stendalto, ekd gelenkrohr. Стальная кабелеукладочная цепь Kabelschlepp или ekd gelenkrohr поставляется под заказ.
Шорохов Виктор · БИГИТ ПЛЮС · 6 июня · Россия · г Москва
Бигит Гибкие кабель-каналы igus

ПРОДАМ: Кабеленесущие системы и конструкции, кабель каналы.

Производство и реализация в Челябинске кабеленесущих систем и конструкций. (кабель каналы). Изделия для прокладки кабельных трасс любой сложности, в том числе горячеоцинкованные, окрашенные и из нержавеющей стали. Предлагаем прямые поставки кабеленесущих систем и изделий ГЭМ собственного производства. Лотки и короба размерами от 50×25 до 600×200: Лотки прямые перфорированные и неперфорированные, замковые и незамковые (ЛМ ЛМГ ЛПМЗ ЛНМЗ); Лотки лестничного типа НЛ Крышки лотков КЛ КЛЗ КНЛ Короба прямые замковые СП КСП КСК короба серии У, короба серии КП; Короба для поворота трассы (угловой горизонтальный, крестообразный, тройниковый, угловой вертикальный вверх, угловой вертикальный вниз); Полки кабельные (К1160-К1164), полки аналоговые (Ка1160-Ка1164); Стойки кабельные (К1150-К1155), стойки аналоговые (Ка1150-Ка1155); Стойки потолочные СКП, подвески (К1164-К1167), подвесы, консоли Кв, Кг и т. д.; Швеллера К225 К240 К243 К235 К347 Профиля Z-образные К239 К241 К238 Профиля С-образные К101 К108 К110 Полосы перфорированные К106 К107 К200 К202 К209 ППц30 Уголки К237 К242 УПц 25×25 УПц 32×32 УПц 40×40 УПц 50×50 Универсально-сборные электротехнические конструкции УСЭК; Рамы РПП3, стойки-штативы. Стойки приборные. Щитовое оборудование: Шкафы ПРС, ПРС-М, коробки клеммные переходные КПК-В, КПК-1М, КПК-2М, ВУП-6(10) до 10кВ, ШРМ; Низковольтное щитовое оборудование. Прайс-лист на всю продукцию по запросу.
Емельянов Андрей · ООО "ХИММЕТ" · 13 июня · Россия · Челябинская обл
Кабеленесущие системы и конструкции, кабель каналы.

ПРОДАМ: Проволочные лотки Система КМ

Позволяет выполнять ответвления кабельной трассы любой сложности. Защищает от электромагнитных помех. Есть соединитель для быстрого безвинтового соединения. Удобен и безопасен для прокладки системы кабеля в пространстве под фальшполом. Размер ячейки: 50х100 мм. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 12 июня · Россия · Московская обл
Проволочные лотки Система КМ
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.