РД 153-34-3-20-671-97. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами

25 июля 2017 г. в 09:26
РД 153-34-3-20-671-97. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами
РД 153-34-3-20-671-97. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами

Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами

Предисловие

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛИ А.Н. Жулев, И.Г. Барг, С.В. Коробанов, Ю.А. Рыжов, Л.Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" 31.1.97 г.

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящая Типовая инструкция составлена с учетом накопленного опыта строительства и эксплуатации ВЛ 0,38 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) в различных регионах России и за рубежом.

Типовая инструкция предназначена для персонала энергопредприятий и других организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ВЛИ 0,38 кВ.

Общие положения

  • Типовая инструкция содержит требования и рекомендации по организации и проведению технического обслуживания и ремонта ВЛИ 0,38 кВ, а также рекомендуемый порядок выполнения отдельных видов ремонтных работ.
  • При техническом обслуживании и ремонте ВЛИ 0,38 кВ следует руководствоваться требованиями [8] и настоящей Типовой инструкции.
  • Приемка ВЛИ 0,38 кВ в эксплуатацию должна производиться в соответствии с [3] и [4].
  • На основании настоящей Типовой инструкции могут быть составлены местные инструкции, учитывающие конкретные условия эксплуатации ВЛИ 0,38 кВ, применяемые методы работ, квалификацию персонала, инструмент, приспособления и механизмы.

Ключевые слова: РД 153-34.3-20.671-97, ВЛИ 0,38 кВ, электротехника, воздушная линия электропередач, ремонт анкерного зажима, ремонт линии электропередач, изолированный провод, самонесущий провод.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: СИП - самонесущий изолированнй провод

Одним из самых распространенных видов передачи электроэнергии является воздушная линия электропередач с использованием СИП. Самонесущий Изолированный Провод служит для подвеса на опорах с использованием специальной арматуры. Применяется СИП в линиях электропередач на переменное напряжение от 0,6 кВ до 35 кВ (в зависимости от модификации), номинальной частотой 50 Гц. Самонесущий изолированный провод используют в городских и пригородных силовых линиях и осветительных сетях. Благодаря своему строению СИП стойки к воздействиям окружающей среды (прямые попадания солнечных лучей, порывы ветра, обледенение). Самонесущие изолированные провода также могут быть проложены в средах с возможным агрессивным химическим воздействием на провод в процессе эксплуатации.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
СИП - самонесущий изолированнй провод

ПРОДАМ: Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20УО) предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 оС. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В наличии на складе
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

ПРОДАМ: Арматура СИП изоляторы для воздушных линий

Арматура СИП, изоляторы по цене производителя. Линейная арматура для распределительных сетей напряжением 0,4 и 6-35кВ
Соловьева Ирина · ООО ТД "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" · Сегодня · Россия · г Москва

ПРОДАМ: СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006

СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006 СИП-4 2х16-0,6/1 СИП-4 2х25-0,6/1 СИП-4 4х16-0,6/1 СИП-4 4х25-0,6/1 СИП-3 1х35-20 СИП-3 1х35-20 СИП-3 1х35-35 СИП-3 1х35-35 СИП-3 1х50-20 СИП-3 1х50-20 СИП-3 1х50-35 СИП-3 1х50-35 СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-35 СИП-3 1х70-35 СИП-3 1х95-20 СИП-3 1х95-20 СИП-3 1х95-35 СИП-3 1х95-35 СИП-3 1х120-20 СИП-3 1х120-20 СИП-3 1х120-35 СИП-3 1х120-35 СИП-3 1х150-20 СИП-3 1х150-20 СИП-3 1х150-35 СИП-3 1х185-20 СИП-3 1х185-35 СИП-3 1х240-20 СИП-3 1х240-20 СИП-3 1х240-35 "Провода по конструктивному исполнению, техничексим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальномустандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005 1. Токопроводящая жила - алюминиевая (для СИП 3 - из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная. 2. Несущая нулевая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. 3. Изоляция - выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. 4. Скрутка - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление." "СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков. СИП-4: Провод предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Материалы конструкции провода...
Отдел продаж · ХКА · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
СИП Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач ТУ 16-705.500-2006

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 15 апреля · Россия · г Москва
Изоленты Энергия
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.