ГОСТ IEC 60851-4-2011. Провода обмоточные. Методы испытаний. Ч. 4. Химические свойства

22 октября 2013 г. в 09:49
ГОСТ IEC 60851-4-2011. Провода обмоточные. Методы испытаний. Ч. 4. Химические свойства
ГОСТ IEC 60851-4-2011. Провода обмоточные. Методы испытаний. Ч. 4. Химические свойства

Провода обмоточные. Методы испытаний. Ч. 4. Химические свойства

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0−92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 40-2011 от 29 ноября 2011 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Беларусь

Госстандарт Беларуси

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1451-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60851-4–2011 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60851-4:1996 Methods of test for winding wires — Part 4: Chemical properties (Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства), включая его изменения Аmd 1:1997 и Аmd 2:2005, которые выделены в тексте слева двойной вертикальной линией.

Перевод с английского языка (en). Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60851-4–2008.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает следующие испытания:

  • Испытание 12. Стойкость к воздействию растворителей;
  • Испытание 16. Стойкость к воздействию хладагентов;
  • Испытание 17. Испытание на облуживание;
  • Испытание 20. Стойкость к гидролизу и воздействию трансформаторного масла.

Определения терминов, общие указания по проведению испытаний и полный перечень методов испытаний обмоточных проводов приведены в IEC 60851-1.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 60296:1982 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear (Масла минеральные изоляционные новые для трансформаторов и коммутационной аппаратуры. Технические требования).

IEC 60554-1:1977 Specification for cellulosic papers for electrical purposes. Part 1: Definitions and general requirements (Бумага электроизоляционная целлюлозная. Технические требования. Часть 1. Определения и общие требования).

IEC 60851-1:1996 Methods of test for winding wires — Part 1: General (Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения).

IEC 60851-3:1996 Winding wires — Test methods — Part 3: Mechanical properties (Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 3. Механические свойства).

IEC 60851-5:1996 Winding wires — Test methods — Part 5: Electrical properties (Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства).

Ключевые слова: провода обмоточные гост, свойства проводов обмоточных, химические свойства проводов.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Газоанализатор окислов азота ГХЛ 1 по ГОСТ 5439-76

Определение состава дымовых газовых газов с помощью газоанализатора химического лабораторного ГХЛ-1: Методические указания к лабораторной работе № 8 по курсу «Теплотехнические измерения и автоматизация», страница 2 8.4. Устройство газоанализатора химического лабораторного ГХЛ-1 Принцип работы прибора основан на избирательном поглощении соответствующими поглотительными растворами кислорода, двуокиси углерода и фракционном сжигании водорода и продуктов неполного сгорания над окисью меди при различных температурах. При этом процентное содержание компонентов определяется путём замера сокращения объёма анализируемой пробы газа при последовательно проводимых операциях поглощения или сжигания. Схема прибора этого типа показана на рисунке 8.2. Газоанализатор ГХЛ-1 состоит из следующих основных деталей: ящика-футляра 15, поглотительных сосудов 17-21, уравнительной склянки –14, измерительного сосуда (бюретки) 7, трубки-компенсатора с манометром 8, цилиндра-мантии 9, электропечи 1 с трубкой для сжигания 2, опоры 10, переходника 11, кранов трёхходовых 3, 4, 5, 16, штуцеров 6,22. Деревянный ящик 15 с выдвижными боковыми крышками служит каркасом для крепления всех составных частей прибора. Он же используется и как футляр при транспортировании и хранении прибора. Дно ящика покрыто стеклом 12 для предохранения дерева от порчи при пользовании растворами. Металлические подвижные подставки, установленные на деревянном мостике прибора, служат для закрепления поглотительных сосудов. Измерительная бюретка 7 служит для измерения объёмов газа. Она состоит из двух градуированных вертикальных трубок, спаянных верхними концами в один общий капилляр с нулевой отметкой в месте спая. Нижние концы бюретки соединены при помощи резиновых трубок со стеклянным переходником 11, к третьему свободному концу которого с помощью резиновой трубки 13 присоединена уравнительная склянка 14, используемая для создания разрежения или давления в бюретке при заборе или вытеснении газа. К верхнему капилляру...
Багдасарян Вачаган · ООО "Электрокомплект" · 29 мая · Россия · Московская обл
Газоанализатор окислов азота ГХЛ 1 по ГОСТ 5439-76

ПРОДАМ: СТГ-1, СОУ-1, АНКАТ, ДАТ-М, ГИАМ-315. СГГ-6М, ячейка электрохимическая

СТГ-1, СОУ-1, АНКАТ, ДАТ-М, ГИАМ-315. СГГ-6М, ячейка электрохимическая Мегаприбор ООО СТГ-1 — сигнализатор токсичных и горючих газов Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов (метан или пропан-бутановая смеси) и массовой концентрации оксида углерода в воздухе. Область применения: установка в помещении котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, а также в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. Способ забора пробы — диффузионный Принцип работы термохимический (на горючий газ), электрохимический (на СО) Возможны скидки! Осуществляем доставку ТК в любой регион.
Менеджер Мегаприбор · ООО Мегаприбор · 1 июня · Россия · г Москва
СТГ-1, СОУ-1, АНКАТ, ДАТ-М, ГИАМ-315. СГГ-6М, ячейка электрохимическая

ПРОДАМ: Прибор эталонный Пульсар-01К

Госреестр № 30072-12 Назначение Использование при поверке преобразователей расхода (ПР) по ТПУ. Использование при сличении ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов и систем обработки информации. Область применения Узлы учёта нефти, Центры стандартизации, метрологии и сертификации, Станции поверки преобразователей расхода, Измерительные лаборатории и другие. Документация Руководство по эксплуатации, Методика поверки Пульсар-01К, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, Рекламный проспект Пульсар-01К Возможности прибора Поверка ПР по ТПУ. Сличение ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов. Генератор импульсного и синусоидального сигналов с дискретной установкой частоты. Генератор синусоидального сигнала с дискретной установкой периода. Счетчик импульсов. Частотомер. Формирование "пачки импульсов". Имитатор детекторов ТПУ. Генератор сигналов постоянного тока от 0 до 20 mA. Имитатор термосопротивлений. Прибор управляется либо со своей клавиатуры, либо от персонального компьютера (ПК). Связь прибора с ПК осуществляется по интерфейсу RS-232C или RS-485 (протокол Modbus-RTU). Технические характеристики Параметры входного импульсного сигнала (от ПР) (2 канала) - амплитуда от 15 мВ до 12 В - частота от 10 до 12000 Гц Дискретность показаний при измерении: - частоты 0,01 Гц - периода - в формате с плавающей запятой, с количеством разрядов 6 - количества импульсов с учетом долей периода (в зависимости от кол-ва импульсов) от 0,001 до 0,1 - времени измерения 1 мкс Диапазон установки количества импульсов: - минимум от 0 до (107 - 1) - максимум от 1 до (107 - 1) - формирование пачки импульсов, не более 107 Автоматическое вычисление К-фактора, выставленного на поверяемом вторичном приборе преобразователя расхода, с дискретностью 0,01 Количество подключаемых детекторов ТПУ 2...
Буйвалова Маргарита · ПТП ЭРА-1 · 10 июня · Россия · Омская обл
Прибор эталонный Пульсар-01К

ПРОДАМ: Р25.1.1 Р25.1.2 ММН-240 ММН-2400 ДИСК-250 КСД3 КСД2 импульсные трубки Domino Scacco B10-DM01 B10-DM03G

ООО "Теплогазприбор". Комплексная поставка приборов КИПиА, запорной арматуры, средств управления и учёта, счётчиков тепла и воды, газоаналитического оборудования, лабораторного оборудования для химической, газовой, нефтяной промышленностей, для фармацевтики, а также для нужд ЖКХ, ЦТП, котельных и т.д. Котёл ЗОИ-60 ЗОИ60 КСД-2-003 КСД-2-004 Диск-250 ФДЧ Ф34.2 МЭО рм5319 рм5320 рм5321 ДСП-160-М1 ДСП-4Сг ДМ3583м1 Р25.1.1 Р25.1.2 РОС-301 РО-001 ЕСП-50 САУ-М6 ЗСК-15 ЗСК-25 ЗСК-32 25ч945нж 25ч940п рамки уровня ДРУ-1ПМ манометры ДМ2005Сг ДМ2010Сг оправы защитные бобышки термометры СКУР-10 СУМ-250 ФК0071 ФК0072 ФР0091 ФР0092 МЭО ТУДЭ ДТКБ КГА-1-1 КГА-8 КГА-8С БКС2 БКС2.1 БКС2.2 БКС3 БКС3.1 БКС3.2 БКС-3И БКС-3.1И БКС-3.2И щит котельный ЩК-1 ЩК-2 с Р25.1.2 ЩДЕ с РС29.1.12М 22БП-36 БИК-1 УРРД УРРД-2 УРРД-М АКГ-1 Луч-1АМ НМП-52-м2 ТНМП-52-м2 RGDCO0MP1 RGDMETMP1 манометры Wika Mera отборные устройства давления ЗКЧ ЗК4 11б18бк 11б38бк ОТ-1 S-10 LGW GW RAK-1000 RAK-1200 RAK-5000 ЭЗ электро-запальники КЭ контрольный электрод ИВН ОС-33-730 датчик ИДМ-ДИ ИДМ-ДИВ ТРМ1 ТРМ12 ТРМ202 ТРМ212 разделитель мембранный Трубки Перкенса ДН-2,5 ДН-6 ДН-40 ДПН-2,5 ДД-0,25 ДД-1,6 ТТЖ-М ТТП ТГП-100Эк ТКП-100Эк РКС-1 ДЕМ102 ДЕМ202 Д210-11 МП-5 ДМ8010 ТМ-810Р ПРОМА-ИДМ РС29.1.12М МП3У МП4У ДМ05100 ДМ05160 ТДЖ КРП-50М ДНТ-1 ДНТ-100 КОМЕТА ТБ-1 ТБ-2 ТБ-1Р ТБ-2Р ТБ-100 МПТИ МТИ отборные устройства 016-70 016-225 01,6-70 01,6-70 т.д. ДЕМ-102 ДЕМ-202 Д210-11 РКС-1 ВИТ-1 ВИТ-2 РОС-101 РОС-301 МТС-711 МТС-712 ДСП-160 ДСП-4Сг ДМ-3583М ТБ-1-100 ТБ-2 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА Приборы измерения и регулирования давления, перепада давления, вакуума ДМ2018; ДМ2029 МП2-У, ВП2-У, МВП2-У МП3-У, ВП3-У, МВП3-У МП4-У, ВП4-У, МВП4-У МП-2У, ВП-2У, МВП-2У МП-3У, ВП-3У, МВП-3У ДМ05100 ДМ05-МП3У-100 МП-4У, ВП-4У, МВП-4У МП2У, ВП2У, МВП2У МП3У, ВП3У, МВП3У МП4У, ВП4У, МВП4У ДМ8010 ДМ 8010 ДМ-8010 ДМ02 ; ДМ01 ДМ-02 ; ДМ-01 ДМ 02 ; ДМ 01 МО, МПТИ, МТИ МПУ3,...
Ирина Андреева · ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР" · 5 июня · Россия · г Москва
Р25.1.1 Р25.1.2 ММН-240 ММН-2400 ДИСК-250 КСД3 КСД2 импульсные трубки Domino Scacco B10-DM01 B10-DM03G

ПРОДАМ: ММН-2400 ФДЧ Ф24.2 ФД4 Ф34.2 цена ФСП1.1 ФСП1.2 БКС2 БКС-2 фотодатчик контрольный электрод КЭ запальник ЭЗ УРРД-М

ООО "Теплогазприбор". Комплексная поставка приборов КИПиА, запорной арматуры, средств управления и учёта, счётчиков тепла и воды, газоаналитического оборудования, лабораторного оборудования для химической, газовой, нефтяной промышленностей, для фармацевтики, а также для нужд ЖКХ, ЦТП, котельных и т.д. КСД-2-003 КСД-2-004 Диск-250 ФДЧ Ф34.2 МЭО рм5319 рм5320 рм5321 ДСП-160-М1 ДСП-4Сг ДМ3583м1 Р25.1.1 Р25.1.2 РОС-301 РО-001 ЕСП-50 САУ-М6 ЗСК-15 ЗСК-25 ЗСК-32 25ч945нж 25ч940п рамки уровня ДРУ-1ПМ манометры ДМ2005Сг ДМ2010Сг оправы защитные бобышки термометры СКУР-10 СУМ-250 ФК0071 ФК0072 ФР0091 ФР0092 МЭО ТУДЭ ДТКБ КГА-1-1 КГА-8 КГА-8С БКС2 БКС2.1 БКС2.2 БКС3 БКС3.1 БКС3.2 БКС-3И БКС-3.1И БКС-3.2И щит котельный ЩК-1 ЩК-2 с Р25.1.2 ЩДЕ с РС29.1.12М 22БП-36 БИК-1 УРРД УРРД-2 УРРД-М АКГ-1 Луч-1АМ НМП-52-м2 ТНМП-52-м2 RGDCO0MP1 RGDMETMP1 манометры Wika Mera отборные устройства давления ЗКЧ ЗК4 11б18бк 11б38бк ОТ-1 S-10 LGW GW RAK-1000 RAK-1200 RAK-5000 ЭЗ электро-запальники КЭ контрольный электрод ИВН ОС-33-730 датчик ИДМ-ДИ ИДМ-ДИВ ТРМ1 ТРМ12 ТРМ202 ТРМ212 разделитель мембранный Трубки Перкенса ДН-2,5 ДН-6 ДН-40 ДПН-2,5 ДД-0,25 ДД-1,6 ТТЖ-М ТТП ТГП-100Эк ТКП-100Эк РКС-1 ДЕМ102 ДЕМ202 Д210-11 МП-5 ДМ8010 ТМ-810Р ПРОМА-ИДМ РС29.1.12М МП3У МП4У ДМ05100 ДМ05160 ТДЖ КРП-50М ДНТ-1 ДНТ-100 КОМЕТА ТБ-1 ТБ-2 ТБ-1Р ТБ-2Р ТБ-100 МПТИ МТИ отборные устройства 016-70 016-225 01,6-70 01,6-70 т.д. ДЕМ-102 ДЕМ-202 Д210-11 РКС-1 ВИТ-1 ВИТ-2 РОС-101 РОС-301 МТС-711 МТС-712 ДСП-160 ДСП-4Сг ДМ-3583М ТБ-1-100 ТБ-2 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА Приборы измерения и регулирования давления, перепада давления, вакуума ДМ2018; ДМ2029 МП2-У, ВП2-У, МВП2-У МП3-У, ВП3-У, МВП3-У МП4-У, ВП4-У, МВП4-У МП-2У, ВП-2У, МВП-2У МП-3У, ВП-3У, МВП-3У ДМ05100 ДМ05-МП3У-100 МП-4У, ВП-4У, МВП-4У МП2У, ВП2У, МВП2У МП3У, ВП3У, МВП3У МП4У, ВП4У, МВП4У ДМ8010 ДМ 8010 ДМ-8010 ДМ02 ; ДМ01 ДМ-02 ; ДМ-01 ДМ 02 ; ДМ 01 МО, МПТИ, МТИ МПУ3,...
Ирина Андреева · ООО "ТЕПЛОГАЗПРИБОР" · 5 июня · Россия · г Москва
ММН-2400 ФДЧ Ф24.2 ФД4 Ф34.2 цена ФСП1.1 ФСП1.2 БКС2 БКС-2 фотодатчик контрольный электрод КЭ запальник ЭЗ УРРД-М
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.