ГОСТ IEC 60331-3-2021. Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 3

17 февраля 2022 г. в 13:30
ГОСТ IEC 60331-3-2021. Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 3
ГОСТ IEC 60331-3-2021. Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 3

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 3. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно, испытываемых в металлической защитной трубе, при воздействии пламени температурой не менее 830 °С одновременно с механическим ударом

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский. проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 46 «Кабельные изделия».

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 апреля 2021 г. № 139-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияAMЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
БеларусьBYГосстандарт Республики Беларусь
КазахстанKZГосстандарт Республики Казахстан
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
ТаджикистанTJТаджикстандарт
УзбекистанUZУзстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2021 г. № 727-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60331*3-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60331-3:2018 «Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 3. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1.0 кВ включительно, испытываемых в металлической защитной трубе, при воздействии пламени температурой не менее 830 ”С одновременно с механическим ударом» («Test for electric cables under fire conditions — Circuit integrity — Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 'C for cables of rated voltage up to and including 0.6/1.0 kV tested in a metal enclosure». IDT).

Международный стандарт IEC 60331-3:2018 разработан Техническим комитетом ТС 20 «Электрические кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60331-3-2013

7. Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентного права. Международная электротехническая комиссия (IEC) не несет ответственности за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав.

Введение

Серия стандартов IEC 60331 состоит из следующих частей под общим наименованием «Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности»:

  • часть 1. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0.6/1.0 кВ включительно и наружным диаметром более 20 мм при воздействии пламени температурой не менее 830 ’С одновременно с механическим ударом;
  • часть 2. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0.6/1.0 кВ включительно и наружным диаметром не более 20 мм при воздействии пламени температурой не менее 830 °C одновременно с механическим ударом;
  • часть 3. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0.6/1.0 кВ включительно, испытываемых в металлической защитной трубе, при воздействии пламени температурой не менее 830 *С одновременно с механическим ударом;
  • часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °C;
  • часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0.6/1.0 кВ включительно;

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60331-3-2021

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 10 июня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 10 июня · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

Огнестойкие плиты DG предназначены для ограждения кабельных линий от воздействия пожара в случае его возникновения. Огнестойкие кабельные короба из плит DG чаще всего применяются при транзитной прокладке кабельных линий через автостоянки и паркинги. Кроме того, они могут использоваться в качестве аналога системы огнестойких кабельных линий. Сохранение работоспособности при огневом воздействие линии от 60 до 150 минут по ГОСТ 53316-2009.
Бирева Татьяна · ДКС · 10 июня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля 0, 4-10 кВ

Электротехническая лаборатория осуществляет поиск и определение места повреждения кабеля 0,4-10 кВ в г.Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Выполняем трассировку кабеля на местности, а так же подтверждение кабеля в котловане. Основная задача нашей электротехнической лаборатории— быстрый, точный поиск и определение места повреждения кабеля. Наши преимущества. Профессиональное оборудование: — мы работаем проверенным годами оборудованием следующих изготовителей: ООО «Энерготехнологическая компания «АНГСТРЕМ», НПП «СТЭЛЛ», ООО «Харьковэнергоприбор». — лаборатория выполнена на базе автомобиля УАЗ-369255(«буханка»). Это дает возможность выполнить поиск и определение места повреждения кабеля в труднодоступных, для других автомобилей, местах. Квалифицированный персонал: — опыт наших лаборантов более 10 лет. Стоимость услуг: — наши цены на услуги очень лояльные и не выше, чем у других по городу; — для постоянных Заказчиков действуют скидки. Обратившись к нам, Вы будете удовлетворены достоверностью результатов, сроками и качеством работ. https://enpris.ru
Круглов Олег · Круглов О. В. · 20 мая · Россия · Нижегородская обл

УСЛУГИ: Испытание кабеля проверка кабеля испытание кабеля из сшитого полиэтилена Москва, Московская область

Испытание кабельных линий повышенным напряжением — процедура, позволяющая предотвратить аварийные ситуации на кабельных линиях с помощью своевременного выявления дефектов. Она проводится посредством применения испытательного высоковольтного оборудования, в соответствии с актуальными регламентами и определенной периодичностью Испытание изоляции кабеля (кабельной линии) разделяется на два вида: контрольное (приемо-сдаточное, для проверки целостности сетевых проводов, после ремонта и др.) и типовое (внеочередное, при обнаружении обрыва). Первая методика отличается большим объемом работы — лаборатория исследует напряжение на всем участке (в т. ч. во всех помещениях здания), применяя необходимое электрооборудование. Вторая — позволяет изучить отдельные части прокладки, в местах наличия повреждений, чтобы в дальнейшем провести ремонт. Испытание кабеля 10 кВ повышенным напряжением — процедура, позволяющая протестировать силовые кабельные линии (СКЛ), напряжением до 10 кВ. Проводится она в соответствии с ИПИ, согласно основным требованиям ПУЭ. В качестве исследуемых характеристик отмечают следующие критерии: контроль целостности кабельной системы, корректность чередования фаз на КЛ; замер уровня сопротивления изоляционной оболочки; распределение тока; испытание напряжением различной мощности. Заявку на услугу kabellabor.ru тел/ватцап: 8-910-482-3757, 8(499)394-5503 проверка кабеля испытание кабеля испытание кабельных линий проверка изоляции кабеля проверка сопротивления кабеля испытание кабеля из сшитого полиэтилена испытание кабеля повышенным напряжением проверка сопротивления изоляции кабеля испытание силового кабеля испытание кабеля 10 кв проверка кабеля мегаомметром испытание изоляции кабеля испытание изоляции кабеля из сшитого полиэтилена расценка на испытание кабеля испытание оболочки кабеля испытание кабеля током испытание изоляции кабельных линий испытания сопротивления изоляции кабеля испытание силовых кабельных линий испытания кабельных линий 10...
Егоров Сергей · ООО «Кабельная Электролаборатория» · 17 мая · Россия · г Москва
Испытание кабеля проверка кабеля испытание кабеля из сшитого полиэтилена Москва, Московская область
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.