ГОСТ IEC 60851-5-2017. Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства

15 марта 2019 г. в 10:33
ГОСТ IEC 60851-5-2017. Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства
ГОСТ IEC 60851-5-2017. Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства

Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 46 «Кабельные изделия».

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2018 г. No 645-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60851-5—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2019 г.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60851-5:2011 «Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства» («Winding wires — Test methods — Part 5: Electrical properties». IDT).

Международный стандарт IEC 60851-5:2011 разработан Техническим комитетом ТС 55 «Обмоточные провода» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Международный стандарт IEC 60851-5:2011 введен взамен IEC 60851-5:2008.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60851-5—2011.

7. Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентного права. IEC не несет ответственности за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60851-5-2017

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

Наша компания выполнит полный комплекс услуг электроизмерений. Предлагаем Вашему вниманию перечень разрешённых видов испытаний и измерений: (свидетельство о регистрации электролаборатории №877/10 от 14.11.2018 г.) 1.Измерение сопротивления заземляющих устройств. 2.Проверка наличия цепи и измерение цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки. 3.Измерение сопротивления изоляции. 4.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». (Измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»). 5.Испытание автоматических выключателей. 6.Измерение соответствия параметров УЗО. 7.Измерение удельного сопротивления грунта. 8.Испытание силовых трансформаторов до 400 МВА. 9. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ. 10. Испытание воздушных линий электропередачи до 500 кВ. 11. Испытание сборных и соединительных шин до 35 кВ. 12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 35 кВ. 13. Испытание вводов и проходных изоляторов до 500 кВ. 14. Испытание масляных и элегазовых выключателей до 220 кВ. 15. Испытание вакуумных выключателей до 35 кВ. 16.Испытание измерительных трансформаторов до 500 кВ. 17.Испытание вентильных разрядников и ОПН до 500 кВ. 18.Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ. 19. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 20.Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 500 кВ. 21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В. 22.Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 500 кВ. 23.Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ. 24.Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования. Контактные телефоны в г. Краснодаре: (861) 2325038, 89184306450, 89184418965. Работаем по всему ЮФО. Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного...
Ольшанcкий Александр · ООО "Техэлектростройсервис" · 14 июня · Россия · Краснодарский край
Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

ПРОДАМ: Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС предназначена для выполнения нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики: электрических подстанций, распределительных устройств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56303-2014 и СТО 56947007-25.040.70.101-2011. Автоматическое цветовое выделение элементов схемы в зависимости от класса напряжения. Автоматический контроль ошибок подключения элементов схемы. Подробно на странице сайта: http://td-visio.ru/biblioteki-visio/normalnaya-skhema-ps.html
Назаренко Александр · TD-Visio · 22 мая · Россия · Иркутская обл
Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 14 июня · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Измерители параметров петли и тестеры УЗО

Эта группа приборов предназначена для определения параметров цепи «фаза-ноль», что требуется стандартами обеспечения электробезопасности и является обязательным элементом испытаний во время проведения на объектах следующих видов испытаний: — первичных, при вводе в эксплуатацию электрических сетей после монтажа или реконструкции; — проводимых по требованию контролирующих органов; — периодических регламентных. Принцип действия Принцип действия приборов основан на измерении полного, активного и реактивного сопротивления петли и импеданса контура, составляющего петлю «фаза-ноль». При этом измерение токов утечек и сопротивление отдельных заземлителей выполняется без разрыва цепи контура посредством специальных клещей. Считанные данные после математической обработки отображаются на ЖК-дисплее, а при необходимости могут быть переданы на ПК или распечатаны на принтере. Таким образом, измеряются или вычисляются следующие параметры: — все виды сопротивления цепи фаза-нуль (полное, активное и реактивное); — значение напряжения; — сопротивления постоянному току; — сопротивления металлосвязи; — прогнозируемый ток короткого замыкания (при 220 В); — фазовый сдвиг между напряжением и током при коротком замыкании.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 12 июня · Россия · г Москва
Измерители параметров петли и тестеры УЗО

ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей. Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения. 1. Модель: ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА 2. Условия эксплуатации Место эксплуатации: в помещении Высота над уровнем моря: <1000 м Максимальная температура: 40 ° C Средняя температура 25 ° C Максимальная влажность: до 90% (без конденсации) 3. Технические характеристики 3.1 Номинальное напряжение: ± 1600 кВ 3.2 Номинальный ток: 25 мА 3.3 Коэффициент пульсации: <3% 3.4 Погрешность измерения напряжения: <3% 3.5 Изменение полярности высоковольтного выпрямителя: ручное или автоматическое Время изменения полярности: ~ 5 с 3.6 Время изменения полярности выходного напряжения: <120 с 3.7 Резистивный делитель напряжения: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальный ток: 1 мА. 3.8 Конденсатор связи: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальная емкость: 300 пФ. 3.9 Контрольно-измерительная система: интеллектуальная система управления с ручными и автоматическим...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 11 июня · Россия · Респ Дагестан
Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.