ГОСТ Р 70381-2022. Оборудование холодильное. Конденсаторы холодильные воздушного охлаждения. Условия испытаний по определению производительности
- 14 декабря 2022 г. в 10:26
- 30
- Поделиться
- Пожаловаться

Оборудование холодильное. Конденсаторы холодильные воздушного охлаждения. Условия испытаний по определению производительности
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Российским союзом предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»).
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 271 «Установки холодильные».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 октября 2022 г. № 1048-ст.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения
Настоящий стандарт регламентирует условия испытаний по определению производительности холодильных конденсаторов/газоохладителей воздушного охлаждения с принудительным обдувом при помощи встроенных вентиляторов (кроме воздуховодов) для использования в холодильных системах, содержащих хладагенты, которые меняют агрегатное состояние при циркуляции по холодильному контуру.
Стандарт не распространяется на конденсаторы/газоохладители с воздушным охлаждением, предназначенные для установки в компрессорно-конденсаторных/газоохладительных агрегатах холодильных машин заводской сборки, а также на конденсаторы со встроенным контуром переохлаждения.
Стандарт устанавливает единообразные процедуры определения производительности для проверки и обеспечения следующего:
- маркировка продукции;
- стандартные условия испытаний;
- номинальный расход воздуха;
- номинальная потребляемая мощность вентилятора.
Стандарт не предназначен для оценки соответствия. Аспекты, связанные с безопасностью, не являются предметом настоящего стандарта.