Трансформаторы

ГОСТ 8.216-2011. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

25 сентября 2013 г. в 16:19
ГОСТ 8.216-2011. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
ГОСТ 8.216-2011. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

Предисловие

  1. РАЗРАБОТАН Институтом метрологии времени и пространства, Государственным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ГП «ВНИИФТРИ») Госстандарта России.
  2. ВНЕСЕН Госстандартом России.
  3. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 16 от 8 октября 1999 г.).
  4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 13 марта 2000 г. N 54-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.567-99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2001 г.
  5. ВЗАМЕН ГОСТ 15855-77.

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на трансформаторы напряжения (далее – трансформаторы) по ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983 и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Настоящий стандарт распространяется на заземляемые и незаземляемые однофазные и трехфазные электромагнитные, емкостные и электронные (с аналоговым выходом) измерительные (трансформаторы для измерения и трансформаторы для защиты) трансформаторы.

В соответствии с требованиями настоящего стандарта допускается поверка трансформаторов, не упомянутых выше, имеющих отличные от ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983 класс точности (погрешности) и значения номинальных первичных напряжений.

Настоящий стандарт не распространяется на трансформаторы, применяемые в диапазоне свыше 120% номинального значения напряжения.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.019-79* Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

* Утратил силу на территории Российской Федерации, с 01.01.2011 пользоваться ГОСТ Р 12.1.019-2009.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.07.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.7-83* Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности.

* Заменен на ГОСТ 22789-94**.

** На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51321.1-2007. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.

ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.

ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 23625-2001 Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: трансформаторы напряжения, методика поверки трансформаторов, поверка заземляемых трансформаторов, поверка незаземляемых трансформаторов, поверка однофазных трансформаторов, поверка трехфазных электромагнитных трансформаторов, поверка емкостных трансформаторов, поверка электронных трансформаторов, поверка измерительных трансформаторов.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ

Трансформаторы ТМГ производства «Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова» служат для изменения напряжения. Краткие характеристики — Мощность от 16 до 63 кВ.А — Номинальная частота 50 Гц. — Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) — Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %. Основные преимущества трансформаторов силовых ТМГ — Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей. — Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров к бака за счет пластичной их деформации. — Для контроля уровня масла трансформаторы ТМГ снабжаются маслоуказателем поплавкового типа. — Предохранительный клапан для регулирования избыточного давления в баке сверх допустимого. — Возможность установки термометра в гильзе для измерений температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора Функциональные особенности — Гофрированные баки трансформаторов абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. — Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ... 0,23 кгс/см². — Перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов ТМГ, в отличие от трансформаторов ТМГ других производителей) подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их ресурса работы. — Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений). Условия эксплуатации Наружная или внутренняя установка в умеренном (от плюс 40оС до минус 45оС) или холодном (от плюс 40оС до минус 60оС климате. Окружающая среда невзрывоопасная, с незначительным содержанием пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Отличия комплектаций трансформаторов ТМГ различной мощности Трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Трансформаторы силовые ТМГ

ПРОДАМ: ЗНОЛ-СЭЩ-10-0, 5/3-75/200 У2 трансформатор напряжения

ЗНОЛ-СЭЩ 6, ЗНОЛ-СЭЩ 10, ЗНОЛ-СЭЩ 20, ЗНОЛ-СЭЩ 35 Измерительные трансформаторы напряжения от производителя. В срок! !!! ПО НАЛИЧИЮ НА СКЛАДАХ САМАРЕ И МОСКВЕ!!! ● Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании. ● Бесплатная доставка по городу Самара. ● Осуществляем поставки на всей территории России! ● Свяжитель с нами прямо сейчас ● Ответим оперативно!
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
ЗНОЛ-СЭЩ-10-0, 5/3-75/200 У2 трансформатор напряжения

ПРОДАМ: Трансформаторы ТОЛ-СЭЩ-10-11 (21) 0,5;0,5S;0,2;0,2S У2

Трансформаторы ТОЛ-10 по низким ценам. Купить с доставкой по РФ и СНГ. Звоните! Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10, 20, 35 кВ обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10, 20, 35 кВ. Измерительные трансформаторы ТОЛ выполнены в виде опорной конструкции. Корпус измерительных трансформаторов тока выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий. ТОЛ-СЭЩ-10 с доставкой до объекта монтажа по России и СНГ. Низкие цены. Отгрузки напрямую от производителя. Всегда в срок
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформаторы ТОЛ-СЭЩ-10-11 (21) 0,5;0,5S;0,2;0,2S У2

ПРОДАМ: Преобразователи давления серии PPT фирмы ONI

Предлагаем Вам ознакомиться с нашим новым оборудованием преобразователями давления РРТ. Датчик давления предназначен для преобразования величины измеряемого давления в стандартизированный промышленный сигнал. Тип измеряемого давления — абсолютное. Срок службы, Лет: 15 Гарантийный срок, Лет: 2 Компактный размер и малый вес. Высокая помехоустойчивость и стабильность работы. Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,25% 0-25Бар 4-20мА G½ DIN43650 ONI (PPT-A-HY-025-4-20-2-2) Высокая точность 0,25%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,25 Диапазон измерений: 0…25 Бар Тип выходного сигнала: Ток 4…20мА Диапазон рабочих температур: -30…+105 °C Климатическое исполнение: УХЛ3 Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,25% 0-6Бар 4-20мА G½ DIN43650 ONI (PPT-A-HY-006-4-20-2-2) Высокая точность 0,25%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,25 Диапазон измерений: 0…6 Бар Тип выходного сигнала: Ток 4…20мА Диапазон рабочих температур: -30…+105 °C Климатическое исполнение: УХЛ3 Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В G½ DIN43650 ONI (PPT-A-ST-025-0-10-2-2) Высокая точность 0,5%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,5 Диапазон...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 18 апреля · Россия · Московская обл
Преобразователи давления серии PPT фирмы ONI

КУПЛЮ: ПОКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Покупка Электрооборудования по всей территории России. На постоянной основе мы покупаем; Автоматические и Вакуумные выключатели. Трансформаторы ТМГ, Трансформаторы ТМ, Трансформаторы ТСЛ.Ячейки КСО, Трансформаторные подстанции. Автоматические выключатели ВА 55-43, ВА 53-43, ВА 55-41, ВА 53-41. ВА 55-43 1600А Стац ручной; ВА55 43 1600А Стац.электрпривод; ВА 55-43 2000А Стационарный, электропр; ВА53 43 1600А Стац., руч; ВА53-43 1600А Стац., электрпривод; ВА 5343 2000А Стационарный, ручн; ВА 53-43 2000А Стационарный, электрп; ВА55-41 до 1000А Стац., ручной; ВА55-41 до 1000А Стац., электрпривод; ВА 5541 до 1000А Выдвижной, руч; ВА 55-41 до 1000А Выдвижной, электрп; ВА5341 до 1000А Стац.ручной; ВА 5341 до 1000А Выдв.руч.; ВА 53-41 до 1000А Выдв.электрпр; Выключатели серии Электрон Э06с, Э16В, Э25В, Э40В. Э 06С стац. руч. привод; Э06 В выдв. руч. привод; Э06в э/м привод; Э16В 1600А и 1000А (э16вуз); Э 25 В 2500А (э25вуз); Э25С 4000А (э25суз); Э 40В 4000А (э40вуз); Э40С 6300А (э40суз); выключатели серии АВ2М4, АВ2М10, АВ2М15, АВ2М20. АВ2М4СВ-55-41 400а; АВ2М4НВ-53-41 400а; АВ2М10С-55-41 1000а; АВ2М10Н-53-41 1000а; АВ2М10СВ-55-41 800а; АВ2М10НВ-53-41 800а; АВ2М15С-55-43 1500а; АВ2М15Н-53-43 1500а; АВ2М20СВ-55-43 1500а; АВ2М20НВ-53-43 1500а; Автоматические выключатели сери: , ВА0436, ВА08, ВА-5739, ВА-5735, ВА-5237. Вакуумные выключатели BB/TEL, ВВУ-СЭЩ. Выключатели серии Протон ВА50-45Про. Трансформаторы ТМГ-400, тмг-630, тмг-1000. ТМГ11 630/6-ухл1; ТМГ-400/10/0, 4; ТМГ-400/6/0, 4; ТМГ-630/10/0, 4; ТМГ-630/6/0, 4; ТМГ-1000/10/0, 4; ТМГ-1000/6/0, 4; ТМГСЭЩ 630/10/04; ТМГ-СЭЩ 1000/10/04; ТМГ СЭЩ 1250/10/04; ТМГ СЭЩ 1600/10/04; ТМГ 630/10/04; ТМГ 1000/10/04; ТМГ 1250/10/04; ТМГ 1600/10/04; ТМГ11 630/10/04; ТМГ-11 1000/10/04; ТМГ 11 1250/10/04; ТМГ 11 1600/10/04; ТМГ 11 2600/10/04; Вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ, КВЭ/tel, BB-TEL.ТМ Самара Электрощит. ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000y2; ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-20/1000y2; BB-TEL-10-20/1000 046; BB/TEL-10-20/1000...
Высоцкий Сергей · Energo173.ru · 17 апреля · Россия · Ульяновская обл
ПОКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.