Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на стационарные силовые масляные трансформаторы общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ, в том числе для электроснабжения угольных шахт с раздельным питанием подземных и наземных токоприемников, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
Трансформаторы должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 11677-85 и настоящего стандарта. Требования к трансформаторам для экспорта, отличающиеся от требований данного стандарта, устанавливают в технических условиях на конкретные типы трансформаторов либо в заказе-наряде внешнеторговой организации.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Типы трансформаторов, номинальные напряжения, схемы и группы соединения обмоток, вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения должны соответствовать указанным в табл. 1-4.
1.2. Трансформаторы выпускаются с двумя уровнями потерь холостого хода и тока холостого хода.
Для трансформаторов первого уровня значения потерь холостого хода и тока холостого хода не должны быть более указанных в табл. 5-7. Предельные отклонения — по ГОСТ 11677-85. Трансформаторы с наименьшими потерями изготавливают из стали марки 3405 толщиной 0,30 мм и других более высококачественных сталей (марок 3406, 3407, 3408 и др.).
Для трансформаторов второго уровня устанавливают значения потерь холостого хода и тока холостого хода более значений, установленных в табл. 6-7 (с предельными отклонениями по ГОСТ 11677-85), но не более чем на 10 % по потерям холостого хода и 30 % по току холостого хода.
Для трансформаторов, значения потерь холостого хода и тока холостого хода которых установлены в табл. 5, второй уровень не допускается.
1.3. Номинальные напряжения ответвлений обмоток указаны в справочном приложении 1.
1.4. Значения напряжения короткого замыкания на крайних ответвлениях транс формате ров РПН указаны в обязательном приложении 2.
1.5. Габаритные размеры, полная масса, удельная масса, масса масла, транспортная масса трансформаторов указаны в обязательном приложении 3.
1.6. Расстояния между осями вводов, расположение вводов в плане указаны в справочном приложении 4.
1.7. Установленная мощность двигателей системы охлаждения указана в обязательном приложении 5.
1.8. Габаритные размеры и массу грузовых мест при транспортировании по железным дорогам устанавливают и конструкторской документации на трансформатор.