Трансформаторы
Трансформаторы измерительные. Часть 3. Технические условия на индуктивные трансформаторы напряжения.
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)» (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»).
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2018 г. № 52-пнст.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия
Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов.
Особенности:
Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185.
Преимущества:
Неразборная конструкция корпуса.
Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций.
Технические характеристики:
— Рабочее напряжение, В: 220/380;
— Номинальное напряжение, В: 660;
— Рабочий диапазон: от -45 до +55;
— Класс точности: 1;
— Средняя наработка на отказ, час: 200000;
— Частота тока сети, Гц 50 (60);
— Исполнение негорючая пластмасса;
— Срок службы: 5 лет;
— Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
ПРОДАМ: НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения
Трансформатор является трехфазным масштабным преобразователем напряжения в сетях 10(6)кВ с неэффективно заземленной нейтралью и предназначен для питания электросчетчиков коммерческого учета электроэнергии, электросчетчиков технического учета электроэнергии, цепей измерения, релейной защиты, автоматики и т.д. и приборов контроля изоляции сети.
Активная часть трансформатора состоит из двух трансформаторов, совместно залитых эпоксидным компаундом. Первый трансформатор (прямой последовательности) - трехфазный трехстержневой, а второй (нулевой последовательности) – однофазный двухстержневой. Первичная обмотка трехфазного трансформатора (АВСН) включается в сеть, а однофазного (НХ) заключена между нейтралью звезды трехфазного трансформатора и землей.
Трансформатор обладает набором антирезонансных свойств, позволяющих исключить:
- повреждения при длительных однофазных замыканиях сети на землю через прерывистую дугу;
- повреждения при трехкратных повышениях напряжения, возникающих при феррорезонансном опрокидывании фазы напряжения у одной из фаз сети;
- явление «ложной земли» при работе на холостых шинах.
При этом внешние гасительные сопротивления не требуются.
Антирезонансные свойства трансформатора обеспечиваются отсутствием не симметрии фазных сопротивлений трансформатора при любом состоянии первичной сети.
Устойчивость трансформатора при опрокидывании фазы сетевого напряжения дополнительно обеспечивается трехкратным снижением номинальной индукции в магнитопроводе трансформатора нулевой последовательности.
Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений, и имеет:
- класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
- уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 19 апреля · Россия · Самарская обл
ПРОДАМ: К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов
ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов .
Измеритель предназначен для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний силовых трансформаторов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Исполнение изделия соответствует климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Измеритель параметров силовых трансформаторов «К540-3» выполняет следующие функции :
-измерение тока и потерь холостого хода при малом и номинальном напряжениях возбуждения трансформаторов;
- измерение тока и потерь короткого замыкания;
- измерение коэффициента трансформации;
- определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;
- измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току.
В процессе измерения выполняется контроль несимметричности, несинусоидальности и частоты напряжения возбуждения.
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
ПРОДАМ: ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИМ-35/2000 ЦАЕИ 01.01.30
Измеритель мощности предназначен для измерения токов, напряжений, мощности, частоты, коэффициента мощности при испытании на нагревание трансформаторов.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ Наименование параметра Значение Класс точности
1 Номинальное напряжение, В 35 000 0.2S
2 Номинальный ток, А 2000 0.2S
3 Коэффициент мощности cos 0-1 0.1
4 Мощность активная, кВт 70 000 1.0
5 Частота сети, Гц 50 1.0
6 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1800x1300x1000
7 Масса, кг (не более) 490
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№№ Обозначение Наименование Кол-во
1 ЦАЕИ 01.01.30 Измеритель мощности. ИМ-35/2000
1
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1 ЦАЕИ 01.01.30.ПС Измеритель мощности. Паспорт с инструкциями по эксплуатации. 1
2 Руководство по эксплуатации
"Измеритель электрической мощности GPM-8212" 1
3 Диск с программным обеспечением на GPM-8212 1
4 0ЭТ.467.009 ПС Паспорт "Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-35" 3
5 0ЭТ.461.008 РЭ Руководство по эксплуатации
"Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-35" 1
6 0ЭТ.467.003 ПС Паспорт "Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35" 3
7 0ЭТ.461.027 РЭ Руководство по эксплуатации
"Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35" 1
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Электрическая схема стенда разделяется на две части: первичная высоковольтная силовая схема напряжением 35кВ и ток 2000А для подключения силовых цепей к испытуемому трансформатору и источнику и (рис.1) и схему вторичных измерительных выводов трансформаторов тока (5А) и напряжения (100В) с подключением к измерителю мощности GPM-8212 для измерения токов, напряжения, мощности, коэффициента мощности. (рис.2). Схема подключения переключателя выбора измеряемой фазы приведена на рис.3.
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 22 апреля · Россия · Респ Дагестан
ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ
Трансформаторы ТМГ производства «Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова» служат для изменения напряжения.
Краткие характеристики
— Мощность от 16 до 63 кВ.А
— Номинальная частота 50 Гц.
— Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ)
— Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %.
Основные преимущества трансформаторов силовых ТМГ
— Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей.
— Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров к бака за счет пластичной их деформации.
— Для контроля уровня масла трансформаторы ТМГ снабжаются маслоуказателем поплавкового типа.
— Предохранительный клапан для регулирования избыточного давления в баке сверх допустимого.
— Возможность установки термометра в гильзе для измерений температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора
Функциональные особенности
— Гофрированные баки трансформаторов абсолютно безопасны и имеют высокую надежность.
— Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ... 0,23 кгс/см².
— Перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов ТМГ, в отличие от трансформаторов ТМГ других производителей) подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их ресурса работы.
— Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).
Условия эксплуатации
Наружная или внутренняя установка в умеренном (от плюс 40оС до минус 45оС) или холодном (от плюс 40оС до минус 60оС климате.
Окружающая среда невзрывоопасная, с незначительным содержанием пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Отличия комплектаций трансформаторов ТМГ различной мощности
Трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА...