Датчики давления, разрежения и разности давления с пневматическим аналоговым выходным сигналом ГСП. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется па датчики (измерительные преобразователи) давления, разрежения и разности давлений с пневматическим аналоговым выходным сигналом, а также датчики других физических величин: расхода жидкостей и газов, уровня и плотности жидкостей, функционально связанных с давлением или разностью давлений.
Датчики входят в комплекс государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) и предназначены для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов.
Стандарт устанавливает требования к датчикам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
1.1. В зависимости от конструктивного исполнения датчики слеяует изготовлять в виде:
- единой конструкции;
- изделия, состоящего из отдельных конструктивных блоков.
1.2. В зависимости от возможности перестройки диапазона измерения датчики подразделяют на однопредельные и многопредельные (в том числе перенастраиваемые).
1.3. По устойчивости к воздействию окружающей среды датчики подразделяют на исполнения:
- защищенное от проникновения пыли, посторонних тел и воды в соответствии со степенями защиты по ГОСТ 14254—80 и ГОСТ 12997—84; степень защиты должна быть установлена в технических условиях на датчики конкретных типов;
- устойчивое к воздействию агрессивной среды (коррозионностойкое).
1.4. По устойчивости к механическим воздействиям датчики должны соответствовать одной из следующих групп исполнений: LI; L2; L3; N1; N2; N3; N4; VI; V2; V3; V4; V5 — по ГОСТ 12997—84.
1.5. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды датчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997—84.
1.6. Датчики допускается изготовлять в сочетании исполнений и групп, перечисленных в гш. 1.2—1.5.
Отдельные конструктивные блоки датчиков допускается относить к разным исполнениям и группам по пп. 1.2—1.5.
1.7. Верхние пределы измерений или диапазоны измерений.
1.7.1. Верхние пределы измерений или диапазоны измерений датчиков разрежения следует выбирать из ряда: 0,06; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16, 25; 40; 60; 63; 100 кПа.
1.7.2. Верхние пределы измерений или диапазоны измерений датчиков избыточного давления следует выбирать из ряда: 0,06; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа;
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400. 600; 630; 1000 МПа.
1.7.3. Верхние пределы измерений или диапазоны измерений датчиков абсолютного давления следует выбирать из ряда: 1,0; ГО; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа; ГО; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16 МПа.
1.7.4. Верхние пределы измерений датчиков избыточного давления-разрежения с одинаковыми по абсолютному значению верхними пределами измерений избыточного давления и разрежения следует выбирать из ряда:0,05; 0,08; 0,125; 0,2; 0,3; 0,315; 0,5; 0,8; 1,25; 2,0; 3,0; 3,15; 5,0; 8,0; 12,5; 20,0; 30,0; 31,5; 50,0 кПа.
1.7.5. Верхние пределы измерений избыточного давления датчиков избыточного давления-разрежения с различающимися по абсолютному значению верхними пределами измерений избыточного давления и разрежения следует выбирать из ряда: 60; 150; 300; 500; 530; 900 кПа; 1,5; 2,4 МПа;
Верхний предел измерения разрежения должен соответствовать 100 кПа.