Выключатели (переключатели) кнопочные и арматура светосигнальная низковольтные. Габаритные и установочные размеры.
1. Настоящий стандарт распространяется на кнопочные контактные выключатели (переключатели) и светосигнальную арматуру (далее — аппараты) с цилиндрической установочной частью, предназначенные для работы в цепях управления на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянное напряжение до 440 В и устанавливает габаритные и установочные размеры, а также размеры отверстий для установки аппаратов на панелях.
Настоящий стандарт не распространяется на аппараты специального назначения (например, взрывобезопасные, для радиоэлектроники, авиации и др.).
Термины, встречающиеся в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.
2. Габаритные размеры аппарата L и В (черт. 1) должны выбираться из расчета обеспечения электрической прочности воздушного промежутка между выводами смежных аппаратов с учетом требований п. 11.
Воздушные промежутки должны быть не менее рабочего воздушного зазора аппарата и/или равнопрочных конструктивных элементов из изоляционных материалов.
3. Габаритные размеры аппарата h~{~hn (см. черт. 1) должны выбираться с учетом требований п. 4 настоящего стандарта и соответствовать нормальным линейным размерам, указанным в ГОСТ 6636—69.
4. Монтажная глубина hi (см. черт. 1) одноэтажного аппарата должна выбираться из размеров, указанных в табл. 1.
Монтажная глубина hn многоэтажных аппаратов должна определяться путем прибавления к монтажной глубине h\ размеров пристраиваемых узлов (конструкционные блоки, элементы).