Реле защиты промежуточные и указательные низковольтные. Общие технические требования
1. Настоящий стандарт распространяется на реле защиты промежуточные и указательные низковольтные (далее — реле), предназначенные для работы в устройствах защиты и автоматики энергетических систем.
Стандарт не распространяется на реле, предназначенные для применения на подвижных средствах наземного, водного, воздушного транспорта, реле специального назначения, а также на выходные реле, являющиеся составной частью комплектных устройств.
Виды климатического исполнения реле — УХЛ4. 04.
По согласованию с потребителем допускается вид климатического исполнения УЗ.
Стандарт полностью соответствует публикациям МЭК 255-0-20 и МЭК 255-1-00.
2. Термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 16022-83. ГОСТ 17703-72.
3. Реле должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 12434-83*. стандартов или технических условий на конкретные серии или типы реле, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4. Реле подразделяются:
- По назначению:
- промежуточные;
- указательные.
- По роду тока включающей обмотки:
- постоянного тока;
- переменного тока частоты 50 и (или) 60 Гц.
- По виду включающей обмотки:
- с обмоткой напряжения;
- с обмоткой тока.
- По номинальному току включающей обмотки:
- постоянного тока — 0.006; 0.010; 0.016; 0.025; 0.05; 0.06; 0,08; 0.10; 0.16; 0.25; 0.40; 0.5; 1.0; 2,0; 2.5; 4.0; 8.0 А;
- переменного тока — 0,025; 0,05; 0.8; 0.10; 0,16; 0.25; 0,40; 0.5; 1.0; 2.5 А.
- По наличию удерживающей обмотки:
- без удерживающей обмотки;
- с одной удерживающей обмоткой;
- с несколькими удерживающими обмотками.