ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63). Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63). Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты
ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63). Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

1. Настоящий стандарт распространяется на оболочки, в которые встраиваются электрические аппараты общепромышленного исполнения на напряжение до 1000 В, и устанавливает степени их защиты.

Стандарт не распространяется на оболочки электрических аппаратов, предназначенных для работы во взрывоопасной среде и особых климатических условиях, а также на оболочки электробытовых приборов.

2. В зависимости от степени защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям аппаратов, от попадания посторонних тел и от проникновения воды, указанных в ГОСТ 14254, настоящим стандартом устанавливаются степени защиты электрических аппаратов, условные обозначения которых приведены в таблице.