Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция» (Ассоциация «Электросетьизоляция»), Акционерным обществом «Полимер-Аппарат» (АО «Полимер-Аппарат»).
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2025 г. № 1228-ст.
4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60099-8:2017 «Разрядники для защиты от перенапряжений. Часть 8. Металлооксидные разрядники с последовательным внешним искровым промежутком для воздушных линий электропередачи в системах переменного тока напряжением выше 1 кВ» (IEC 60099-8:2017 «Surge arresters — Part 8: «Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV», NEQ).
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на металлооксидные разрядники с внешним искровым промежутком (далее — линейные разрядники), предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений изоляции воздушных линий электропередачи переменного тока частоты 50 Гц классов напряжения от 6 до 330 кВ.
1.2 Стандарт не распространяется на линейные разрядники, в конструкции которых предусматривается установка изолятора последовательно с рабочим резистором параллельно внешнему искровому промежутку.