Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения — УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним.
Стандарт не распространяется на специальные аппараты опережающего отключения, а также на УЗО, используемые на судах, подвижном составе железнодорожного транспорта, подводой, в космосе.
Термины, используемые в стандарте, и пояснения приведены в справочном приложении.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ УЗО
1.1. В зависимости от характеристик электроустановок, для которых предназначены УЗО, их следует классифицировать по:
- режиму нейтрали источника питания электроустановки;
- роду и частоте тока;
- напряжению;
- числу фаз (полюсов);
- мобильности.
1.1.1. В зависимости от режима нейтрали источника питания электроустановки УЗО подразделяют на устройства, предназначенные для электроустановок с изолированной либо с глухозаземленной нейтралью.
1.1.2. По роду и частоте тока УЗО подразделяют на устройства, предназначенные для электроустановок:
- переменного тока частоты 50 (60) Гц;
- переменного тока непромышленной частоты;
- постоянного тока;
- выпрямленного тока;
- двух и более родов тока из числа указанных выше.
1.1.3. УЗО, предназначенные для отключения электроустановок при прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением, подразделяют на устройства, рассчитанные на электроустановки следующих классов напряжений по ГОСТ 21128—75 и ГОСТ 721—77:
- переменного тока частоты 50 (60) Гц— 127, 220, 380, 500, 660, 1140 В;
- переменного тока частоты 400 Гц—200 В;
- постоянного (выпрямленного) тока — 110, 220, 275, 400 В.
УЗО, предназначенные для отключений электроустановки при возникновении в ней тока утечки, подразделяют на устройства, рассчитанные на электроустановки вышеуказанных классов напряжений, а также 6000 и 10000 В частоты 50 (60) Гц.